Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.

  1. #1

    По умолчанию Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.

    Добрый день. Помогите разобраться. Подключаю многопредельный измеритель АГАВА АДР-0,25.2.1 к ПИД- регулятору ОВЕН ТРМ-212. Многопредельный измеритель выполняет функцию измерения разрежения в топке котла, с возможностью аварийной сигнализации, а ТРМ-212 функцию регулятора разрежения в топке котла. В качестве датчика разрежения использую сигнал 4-20 мА с многопредельного измерителя АДР и подключаю его на вход ТРМ-212. Схему подключения прикладываю. Если кто нибудь сталкивался с подобным подскажите верна ли моя схема подключения. Спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чертеж 1.jpg 
Просмотров:	446 
Размер:	157.5 Кб 
ID:	36425  

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию

    Схема правильная, можно было взять 0,25.3 они уже с регулятором идут, но дороже еще на "3" вывод питание забыли завести на агаве

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Чему равна величина резистора R1?
    Шунт должен быть 100 Ом. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf стр. 45
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Да я планирую использовать прецизионные резистор R1 производства ОВЕН номиналом 100 Ом.

  5. #5

    По умолчанию

    Почему забыл на "3" вывод на АГАВЕ? Согласно инструкции по эксплуатации питание осуществляться через клеммы "6" - U пит. и "8" - Общий. Подправите меня если я ошибаюсь.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию

    Мы с ними постоянно работаемНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	344 
Размер:	78.7 Кб 
ID:	36436

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое, Alexey_Palich . Это мой просто первый опыт с АДР вот разбираюсь. Получаеться "3";"6";"8". Правильно я понял?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию

    да, будет правильно. про резистор 100 ом не забудьте, вам уже тут писали.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за полезную информацию. Еще вопрос по схеме резистор должен быть на клемме "1" или "2" АДР? По тем схемам что вы мне сбросили резистор на клемме "2". У меня в схеме он на клемме 1? Как правильно?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию

    собирайте по своей схеме только 3 вывод подключите, а резистор должен быть на трмке как положено 100 ом

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 17:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 18:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 18:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •