Тема: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТС К ПР 200 ЧЕРЕЗ НПТ (4 -20МА)

  1. #1

    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТС К ПР 200 ЧЕРЕЗ НПТ (4 -20МА)

    Добрый день. не помогу подключить дтс к пр 200 . пр отказываеться их видеть . такое ощущение что по цепи протекает ток 0ма. диапазон выставлен 0 -500 прибор показывает -125. прискидывание проводов ничего не меняется скинте схему подключение кто такое делал уже

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. При подключении термометров сопротивления к ПР 200 нужно воспользоваться макросом из онлайн базы. Это если следовать сообщению в посте.
    А если смотреть на заголовок и подумать что Вы подключаете сигнал 4-20мА через преобразователь, то схема подключения такая. С + блока питания 24В на + ИТП с - ИТП на вход ПР. Минус БП на минус КОМ 3 или 4. Соответствующего аналогового входа.
    Блик питания БП или внешний или от ПР, без разницы.
    Перемычками вход должен быть настроен на 4-20. По умолчанию так и должно быть.
    Чт в РЭ не очень подробно расписано - заранее согласен.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    все правильно подключается сигнал 4 -20ма. подключал все именно так как написано выше . самое главное подключал PTC ( 0 -4000 ОМ ) все работало. перемычки поставил правильно на 4 -20 ма . как же мне победить эту токовую петлю. пойду еще раз попробую

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    а НТП то под датчик настраивали ?

  5. #5

    По умолчанию

    вот программа может в ней что не так
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Во вложении схема подключения НПТ с ПР200
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    нпт под датчик не настраивал .

  8. #8

    По умолчанию

    если датчик подключен обычным пвс одножильным 0.75 насколько это критично

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от riconaservice Посмотреть сообщение
    нпт под датчик не настраивал .
    Так надо настроить и всё запоёт.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:05
  3. Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА
    от Firez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 09:57
  4. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 16:19
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •