Тема: ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081

  1. #1

    По умолчанию ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081

    Здравствуйте.
    Мучаюсь не первый день.
    Не получается сконектить ПР200 и панель
    Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
    Скажите есть какая инфа по этому

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Выберите драйвер Modbus Rtu (Zero-based Addresing)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry-357 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Мучаюсь не первый день.
    Не получается сконектить ПР200 и панель
    Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
    Скажите есть какая инфа по этому
    Какие у вас адреса регистров в ПР вы сами должны знать. В панели те же адреса, или иногда +1, проверить недолго.
    Здесь почитайте, все советы применимы и к вам только регистры другие https://owen.ru/forum/showthread.php...981#post368981
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2021 в 08:32.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry-357 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Мучаюсь не первый день.
    Не получается сконектить ПР200 и панель
    Понимаю что опрашиваю скорее всего не те регистры
    Скажите есть какая инфа по этому
    блин, я вообще не знаю, как можно опрашивать не то? как может быть в ПР200 другой сетевой адрес, к тому же weintek работает с десятичным представлением адресов. взял и переписал.
    я думаю если с адресами вы ничего не путаете, то вы путаете модбас команду. надо использовать 3х

    если чем то поможет то вот готовый рабочий проект. посмотрите что к чему.
    Последний раз редактировалось bayk; 02.12.2021 в 09:25.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  2. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  3. Подключение модема ПМ01 к панели Weintek МТ8071iE
    от alex_tsaplin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 15:17
  4. Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    от rafmust в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:27
  5. подключение ТРМ101 по протоколу OWEN к панели Weintek MT8104XH
    от bsamen в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •