    По умолчанию "Сухой" контакт в МВ 110-8А

    Почитал в мануале про модуль МВ 110-8А и увидел, что к входам можно подключить "сухой" контакт. К примеру, мне нужно второй вход сделать дискретным (сухим контактом т е). Использовал два сопротивления по 470 Ом, один из них AI-R общий, ну как в мануале. В конфигураторе на втором входе поставил тип датчика соответственно "сухой контакт" , а остальные параметры на 2ой вход оставил по умолчанию. На первом входе ПТ100. Для начала решил считать через бета ОРС-сервер ОВЕН. Температуру первого входа видит, а значение второго входа должен видеть как 1 2 3 или 4. Видит значение как 65655 типа того и не меняется при замыкании контактов. Подскажите в этом ОРС-сервере на вход какие нужны настройки правильные?
    Вообще это нужно в программе Enlogic. В эту программу добавляю, тоже видит число как -1 с дробным значением в 37 степени и значение не меняется при замыкании контактов. Значение первого входа видит (температура).
    Подскажите пожалуйста как правильно настроить "сухой" контакт в конфигураторе, в бета ОРС-сервер ОВЕН, в Enlogic.
    Самый простой вариант это просто добавить модуль 16DI. Но в моем случае нужно использовать только один модуль 8А, заместо 16DI + 8А (дешевле т к не нужно покупать доп модуль DI)
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    Почитал в мануале про модуль МВ 110-8А и увидел, что к входам можно подключить "сухой" контакт. К примеру, мне нужно второй вход сделать дискретным (сухим контактом т е). Использовал два сопротивления по 470 Ом, один из них AI-R общий, ну как в мануале. В конфигураторе на втором входе поставил тип датчика соответственно "сухой контакт" , а остальные параметры на 2ой вход оставил по умолчанию. На первом входе ПТ100. Для начала решил считать через бета ОРС-сервер ОВЕН. Температуру первого входа видит, а значение второго входа должен видеть как 1 2 3 или 4. Видит значение как 65655 типа того и не меняется при замыкании контактов. Подскажите в этом ОРС-сервере на вход какие нужны настройки правильные?
    Вообще это нужно в программе Enlogic. В эту программу добавляю, тоже видит число как -1 с дробным значением в 37 степени и значение не меняется при замыкании контактов. Значение первого входа видит (температура).
    Подскажите пожалуйста как правильно настроить "сухой" контакт в конфигураторе, в бета ОРС-сервер ОВЕН, в Enlogic.
    Самый простой вариант это просто добавить модуль 16DI. Но в моем случае нужно использовать только один модуль 8А, заместо 16DI + 8А (дешевле т к не нужно покупать доп модуль DI)
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте!

    Конфигуратор какое значение выдает при замыкании сухих контактов?
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.03.2018 в 09:33.

  3. #3

    По умолчанию

    запустил в конфигураторе опрос состояния входов. первый вход показывает реальную температуру, а второй - обрыв датчика. При замыкании обоих контактов в конфигураторе показывает значение 4. при замыкании по отдельности показывает обрыв
    Последний раз редактировалось Рамон74; 30.03.2018 в 10:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    запустил в конфигураторе опрос состояния входов. первый вход показывает реальную температуру, а второй - обрыв датчика. При замыкании обоих контактов в конфигураторе показывает значение 4. при замыкании по отдельности показывает обрыв
    Повесили на первый канал трехпроводный датчик 50М, на второй - два резистора номиналом 260 Ом. В конфигураторе отображается и температура первого канала и состояние сухих контактов - от 1 до 4 в зависимости от сочетаний выходов. Версия прошивки модуля 2.09.

    Есть возможность нарисовать схему подключения?

  5. #5

    По умолчанию

    схемо подкл датчиков А8.rar схема подключения версия прошивки 2.10

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема решена. Перепутал номинал сопротивления с Ом на кОм. Простите меня за невнимательность

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  3. Ответов: 1