Почитал в мануале про модуль МВ 110-8А и увидел, что к входам можно подключить "сухой" контакт. К примеру, мне нужно второй вход сделать дискретным (сухим контактом т е). Использовал два сопротивления по 470 Ом, один из них AI-R общий, ну как в мануале. В конфигураторе на втором входе поставил тип датчика соответственно "сухой контакт" , а остальные параметры на 2ой вход оставил по умолчанию. На первом входе ПТ100. Для начала решил считать через бета ОРС-сервер ОВЕН. Температуру первого входа видит, а значение второго входа должен видеть как 1 2 3 или 4. Видит значение как 65655 типа того и не меняется при замыкании контактов. Подскажите в этом ОРС-сервере на вход какие нужны настройки правильные?
Вообще это нужно в программе Enlogic. В эту программу добавляю, тоже видит число как -1 с дробным значением в 37 степени и значение не меняется при замыкании контактов. Значение первого входа видит (температура).
Подскажите пожалуйста как правильно настроить "сухой" контакт в конфигураторе, в бета ОРС-сервер ОВЕН, в Enlogic.
Самый простой вариант это просто добавить модуль 16DI. Но в моем случае нужно использовать только один модуль 8А, заместо 16DI + 8А (дешевле т к не нужно покупать доп модуль DI)
Заранее спасибо!