  1. #131

    По умолчанию

    Добрый день.
    Отправила Вам ссылку на прошивку в ЛС
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #132

    По умолчанию

    Спасибо,после перепрошивки заработало .

  3. #133

    По умолчанию

    Добрый день!
    Такая же проблема, что и выше. Нужна прошивка. Спасибо

  4. #134

    По умолчанию ПЕ210 | Обновление прошивки до 1.04.07

    Всем привет!

    Вот прошивка для ПЕ210 с исправлениями.
    Для установки понадобится кабель microUSB.

    Список изменений

    • Добавлена функция "установка пароля"
    • Добавлена возможность задать DNS-серверы вручную
    • Исправлена ошибка с восстановлением подключения к серверу
    • Убрали установку произвольного идентификатора для подключения к облаку
    Вложения Вложения

  5. #135

    По умолчанию

    Добрый день,после прошивки до последней версии ПЕ 210 ,с периодичностью 10-15 мин.(иногда 2 мин.) по всем данным идет ошибка 255 .Длительностью около 1 минуты . Облако перед ошибкой показывает задержку обновления 50-60 секунд .До 07.11.19 работало всё хорошо. Подскажите в чем может быть проблема? Ниже фото.таблица11.jpg

  6. #136

    По умолчанию

    Добрый день. На тестировании небыло обнаружено проблем.
    Какой протокол и настройки обмена? какой прибор опрашиваете? скиньте в личку
    Пока что повесил прибор с МУ110-8р по Modbus RTU. Помониторю
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #137

    По умолчанию

    Доброй ночи! Подтверждаю ситуацию, описанную Романом К. 11.11.19 в конце рабочего дня прошил ПЕ210 новой прошивкой - проблема с "прибор не на связи" пропала, зато стала появляться "ошибка 255", причем от одного прибора очень часто, от остальных - либо очень редко, либо не наблюдаю совсем. На сети RS485 никаких работ или аварий не было, а про ошибку 255 я не вспоминал с момента начала знакомства с сервисом. Не понятно...

  8. #138

    По умолчанию

    Доброй ночи! Подтверждаю ситуацию, описанную Романом К. 11.11.19 в конце рабочего дня прошил ПЕ210 новой прошивкой - проблема с "прибор не на связи" пропала, зато стала появляться "ошибка 255", причем от одного прибора очень часто, от остальных - либо очень редко, либо не наблюдаю совсем. На сети RS485 никаких работ или аварий не было, а про ошибку 255 я не вспоминал с момента начала знакомства с сервисом. Не понятно...
    Приборы - ТРМ202 разных лет, проблемный - самый старый, 2008 г.в. Протокол - Овен.

  9. #139

    По умолчанию

    Уважаемые, коллеги. Убедительная просьба - не устанавливать одинаковые значения для полей "Таймаут между символами" и "Таймаут всего сообщения".
    То, что они установлены при добавлении прибора в облако, не означают их работоспособноть в Вашей топологии.
    Приведу пример:
    - У Вас в настройках остались дефолтные 100/100 мс. ПЕ210 (ПМ210) начали получать ответ от прибора.
    - Таймаут всего сообщения считается с условной точки 0 мс.
    - Допустим, последний байт сообщения пришёл на условной точке 20 мс.
    - Флаг "пауза между символами" сработает на 120-й мс. отсчёта. Флаг "таймаут всего сообщения" сработает на 100-й мс. (хотя Ваш ответ уже лежит в приборе).
    - Соотвественно ПЕ210 отправит на сервер "Ошибка 255".

    Если у Вас, после перепрошивки возникли периодические "Ошибка 255" - попробуйте увеличить "Таймаут всего сообщения", особенно для старых устройств (не забывайте, что внутри есть параметр RS.dl, который создаёт искусственную паузу при ответе).
    На вопрос "почему раньше работало" ответ один - Вам везло очень быстро получать ответ от устройства.
    Для ModbusRTU рекомендую следующие настройки:
    - Таймаут между символами - 50 мс.
    - Таймаут всего сообщения - 600 мс.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #140

    По умолчанию

    Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
    Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)

    Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.

    ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU.zip
    Последний раз редактировалось e.filatov; 12.11.2019 в 19:03.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •