Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210. На конвертере TTL-RS-485 дружно моргают Tx-Rx. На плате Arduino-UNO моргают Tx-Rx. На ПЕ210 промаргивают Ethernet и RS-485. Аварии нет. В облаке данных нет, не обновляются. Галочка "на связи" не активна (бледная). Может есть какие особенности. Шлюзов таких уже установил и подключил полтора десятка.
Может там какая особенность с адресами. В Ардуино адреса начинаются с 200. В облаке с 512
Поменял в Ардуино в настройках все адреса с 512. В облаке записал их в 16-м коде. Не хочет работать. OWEN OPC сервер все читает отлично через RS-485. ID шлюза 70339191232536828
Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 18:30.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Сначала вводил заводской номер с корпуса прибора. Было то-же самое. Кстати, вспомнил. раньше этот шлюз работал уже но с другим аккаунтом. Я с него этот прибор (номер шлюза) удалил. Потом зарегистрировал новый аккаунт и дальше никак. Последняя новость - перестал моргать светодиод RS-485. Моргает только Ethernet. Что это может значить?
Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 19:41.
Добрый день.
Для начала добейтесь чтобы ПЕ210 успешно выходил в облако (должна загоретсья зеленая галочка, возле имени прибора).
Убедитесь что:
1) в облаке прибор добавлен по заводскому номеру ПЕ210, и что он правильный;
2) в сети есть интернет а ПЕ210 в этой сети пингуется;
3) в сети не закрыт порт 25001 и доступен DNS 8.8.8.8;
4) в облаке добавлен хотя бы один параметр для опроса (любой, не важно существует он или нет)
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день!
третий день бьюсь с ошибкой 255 при подключении ПР200 к OwenCloud через ПЕ210
Ранее подключал только ПВ- никаких проблем.
Добрый день.
Ошибка 255 указывает на то что шлюз вышел на связь с облаком, но не может опросить ПР200.
Обычно это либо из-за неверных сетевых настроек, не правильно указанных регистров, функций чтения/записи.
Проверьте что не перепутали местами A и B, проверьте что нет обрыва, что стоят согласующие резисторы, что подключено витой парой и на нужные клеммы.
Если все перечисленное проверили уже, напишите на support@owen.ru, желательно туда же скинуть и лог обмена, проект на ПР200 (лог можно снять любым сниффером RS485)