Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 272

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
    Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)

    Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.

    Вложение 45549
    Добрый день! Со всеми вышеуказанными проблемами я тоже столкнулся, когда перешил на 1.04.06. Теперь новая прошивка, но физического доступа к ПЕ210 у меня нет. Возможна ли прошивка через конфигуратор по сети?

  2. #142

    По умолчанию

    Добрый день.

    К сожалению, из-за отсутствия внешней флеш памяти (как в Мх210), прошить прибор по сети невозможно
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #143

    Exclamation

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
    Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)

    Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.

    Вложение 45549
    Цитата Сообщение от $tepan Посмотреть сообщение
    Добрый день! Со всеми вышеуказанными проблемами я тоже столкнулся, когда перешил на 1.04.06. Теперь новая прошивка, но физического доступа к ПЕ210 у меня нет. Возможна ли прошивка через конфигуратор по сети?
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    К сожалению, из-за отсутствия внешней флеш памяти (как в Мх210), прошить прибор по сети невозможно
    Крик в зал...
    Я тоже присоединяюсь к просьбе проверить последнюю прошивку (ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU) и сообщить о результатах.
    Всем СПАСИБО!

  4. #144

    По умолчанию

    Беда однако! Я тоже вне досягаемости (в отпуске). Попросил сисадмина перепрошить коробочку - жду результатов.

  5. #145

    По умолчанию

    После установки "v1.04.09RU" прибор работает 6 часов без нареканий. Спасибо.

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Добрый день. Можно ли прошивать старые шлюзы прошивкой ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU ?

    И какие в ней изменения по сравнению с ПЕ210_embSoft_v1.04.01 ?

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно ли прошивать старые шлюзы прошивкой ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU ?

    И какие в ней изменения по сравнению с ПЕ210_embSoft_v1.04.01 ?
    Добрый день!

    Да, можно. Ограничений по "старине" прибора нет. Новые прошивки совместимы со всеми модификациями ПЕ210.
    Список изменений отображается перед установкой прошивки

    change.png

  8. #148

    По умолчанию

    Добрый время суток, коллеги! Есть объект, где установлен пр200 с rs485. Возможно ли поставить там пе210, протянуть туда витую пару метров 100 до операторской. А в операторской поставить свитч и панель сп307р. В свич воткнуть панель, кабель от шлюза, и интернет для овенклауд. Будет ли панель при этом видеть пр200?

  9. #149
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    Добрый время суток, коллеги! Есть объект, где установлен пр200 с rs485. Возможно ли поставить там пе210, протянуть туда витую пару метров 100 до операторской. А в операторской поставить свитч и панель сп307р. В свич воткнуть панель, кабель от шлюза, и интернет для овенклауд. Будет ли панель при этом видеть пр200?
    Под эту задачу должен подойти https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327552 всё упирается в цену
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #150

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с проблемой после прошивки. Периодами (не систематическими) пропадает связь с приборами. на одном из приборов вылезает ошибка 255.
    Столкнулся впервые, поэтому не знаю, куда копать. подскажите, пожалуйста.

Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения