Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 272

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    смотрю на приходящие запросы от модуля, по прежнему проскакивают два запроса через промежуток меньше заданного в настройках облака ( у меня период опроса установлен 6 сек)
    Проверьте, чтобы переменные не была одновременно в двух категориях: записываемые, оперативные, конфигурируемые.

    2018-04-24_10-03-59.png

  2. #32
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Проверьте, чтобы переменные не была одновременно в двух категориях: записываемые, оперативные, конфигурируемые.

    2018-04-24_10-03-59.png
    воооот, тогда предлагаю поправить документацию, потому что на рисунке 3.21 ни чего нет про выставление галок соответствующим группам параметров, об этом можно найти на рисунке 3.22 и в таблице 3.7. Если же на 3.21 за это отвечает пункт категория то изменив состояние галкок во вкладке общие параметры, этот параметр ни как не изменяется. Ну и осталось теперь на деле проверить, помогло ли
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #33
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а это то что такое?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen2.png (47.5 Кб, Просмотров: 108)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а это то что такое?
    Сможете показать результат проверки через VirusTotal?

  5. #35
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    уже нет, я согласился удалить

    ЗЫ попытался скачать с сайта, та же фигня
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen2.png (79.2 Кб, Просмотров: 57)
    Последний раз редактировалось capzap; 24.04.2018 в 17:36.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а это то что такое?
    Это ложное срабатывание антивируса.
    Результат проверки VirusTotal:

    2018-04-24_17-36-08.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.04.2018 в 17:52.

  7. #37

    По умолчанию Обновление прошивки ПЕ210 до 1.03.06

    Всем привет!
    Вышло обновление прошивки для ПЕ210.
    Статус: идёт тестирование
    Рекомендую обновиться, если в вашей сети есть агрессивный фаервол.
    Для обновления ПО понадобится кабель microUSB.


    Изменения
    • Добавили файлы для загрузчика прошивок
    • Уменьшили время реконнекта к серверу до 2 мин
    • Мелкие исправления ошибок

    Изменения в прошлом релизе 1.3.05

    • Исправили ошибку чтения параметра "состояние соединения"
    • Исправили ошибку с отображением строк в конфигураторе
    • Исправили ошибку передачи версии прошив
    • Исправили ошибку, когда загрузчик прошивок не получал версию прибора
    • Исправили ошибку ложной идентификации DNS
    • Исправили лишние переподключения к серверу
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 30.05.2018 в 14:09.

  8. #38

    По умолчанию

    Если все делать, когда "мастер прошивки" уже запущен, то в "мастер прошивки" не видит порт, к которому подключен ПЕ210. Загрузить удалось только в такой последовательности: 1. Отключить внешнее питание и кабель USB. 2. Подключить кабель USB к порту USB компьютера. 3. Зажать сервисную кнопку на ПЕ210. 4. Подключить кабель USB к ПЕ210 (загорятся четыре светодиода). 5. Отпустить сервисную кнопку на ПЕ210. 6. Запустить программу "мастер прошивки". 7. В настройках интерфейса настроить параметры обмена.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от masterw Посмотреть сообщение
    Если все делать, когда "мастер прошивки" уже запущен, то в "мастер прошивки" не видит порт, к которому подключен ПЕ210. Загрузить удалось только в такой последовательности: 1. Отключить внешнее питание и кабель USB. 2. Подключить кабель USB к порту USB компьютера. 3. Зажать сервисную кнопку на ПЕ210. 4. Подключить кабель USB к ПЕ210 (загорятся четыре светодиода). 5. Отпустить сервисную кнопку на ПЕ210. 6. Запустить программу "мастер прошивки". 7. В настройках интерфейса настроить параметры обмена.
    Доброе утро.
    Вы всё верно пишите, перевод ПЕ210 в режим прошивки нужно делать до запуска мастера прошивки. Согласен, что не совсем удобно. Поправим в будущих версиях прошивальщика.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Что-то у меня в отказе ПМ210 и ПЕ210. Логин massmeter@gmail.com Сначала отказал ПМ210. Я его снял с объекта и принес домой на перепрошивку. Но еще не перепрошил. А вчера ушел в отказ ПЕ210 у меня дома. Отключил-подключил питание. Горит только 1 верхний светодиод. Неужели все надо перепрошить?

Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •