Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
Показано с 231 по 235 из 235

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Хижняк В. В. Посмотреть сообщение
    Примерно такой же результат.
    Вложение 57105
    отключить проверку цифровой подписи в виндовс пробовали?

  2. #232

    По умолчанию

    Конечно, в первую очередь ее отключил.

  3. #233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetroff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Подскажите, в чем может быть причина, если шлюз работает, стабильно передает данные несколько часов (таймауты в облаке - 100 мс между символами и 1000 мс - между сообщениями) и потом вдруг перестает - в облаке то ноли вместо значений с прибора, то хаотично меняющиеся невероятные по величине данные.
    Лечится изменением и применением таймаута в настройках в облаке.
    Сеть стабильна - на промежуточных коммутаторах ошибок нет. Отвалов устройств в этой же сети тоже не зафиксировано.
    Индикаторы на шлюзе при проблемах исправно мигают.
    До нолей были проблемы - передавалась "каша" из хаотично изменяющихся значений. После "технических работ" на сервере облака "каша" превратилась в ноли, как я понял. Было пара сбоев за сутки.
    Местная техподдержка пишет: "из-за того, что кто-то отвечает невпопад из-за неверных настроек". Или вообще ничего не пишет...
    После очередных "технических работ" опять вернулась "каша" вместо нормальных данных каждые полчаса-час нормальной работы.

    Перезапуск прибора ничего не дает. Восстанавливается только применением настроек в облаке или перевключением разъема Ethernet на шлюзе. Или его перезагрузкой путем сброса питания.

    P.S.: Привет из Одессы Локального форума у нас нет...
    Доброго времени суток.

    Аналогичная проблема наблюдается и в моём случае. К ПЕ210 подключён всего один прибор - ТРМ138.
    Техподдержка в Украине советовала обновить прошивку для ПЕ210 - не помогло.
    До обновления прошивки всегда была "каша" из передаваемых значений. После - или "каша", или отсутствие данных.
    Способы лечения "каши" или полного отсутствия данных те же, что и у Vetroff: изменение таймаутов, переподключение Ethernet кабеля (вытащить и вставить обратно, продолжительность отключения не имеет значения) или перезапуск питанием.
    Отсутствие данных или "каша" могут произойти как через 2 часа после перезапуска ПЕ210, так и через двое суток. Проблема может также самостоятельно исчезнуть через неопределенный промежуток времени (может быть час, а может и день).

  4. #234

    По умолчанию

    Добрый день! Похожая проблема с ПЕ 210. Уже не знаю куда смотреть. Прошу помощи.
    ПР102 - ПЕ210 - точка доступа D-Link - GSM роутер. (мигает лампа ошибка 500 мс через 500 мс)
    ПЕ210 без изменения заводских настроек то работает , то нет , может передавать данные неделю, потом перестает, и выдает частичные данные.
    Новая прошивка не помогла, по рекомендации тех пожжержки поменяли прибор - такая же история. Снимок owencloud.JPG
    Настройки прибора в owencloud выглядят так:
    настройки owencloud.JPG

  5. #235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Добрый день! Похожая проблема с ПЕ 210. Уже не знаю куда смотреть. Прошу помощи.
    ПР102 - ПЕ210 - точка доступа D-Link - GSM роутер. (мигает лампа ошибка 500 мс через 500 мс)
    ПЕ210 без изменения заводских настроек то работает , то нет , может передавать данные неделю, потом перестает, и выдает частичные данные.
    Новая прошивка не помогла, по рекомендации тех пожжержки поменяли прибор - такая же история. Снимок owencloud.JPG
    Настройки прибора в owencloud выглядят так:
    настройки owencloud.JPG
    Добрый день.

    Не передаёт - это "Ошибка 255" или просто разрыв в полученных данных?
    Авария мигает из-за невозможности периодически подключиться к облаку.
    Дам 3 небольших совета:
    - увеличьте таймаут всего сообщения - у Вас всё-таки GSM модем;
    - проверьте доступность DNS gate.owencloud.ru во время аварии;
    - вручную запишите DNS сервера, которые рекомендует Ваш провайдер (с 8.8.8.8 и 8.8.4.4 сейчас бывают сбои)

    Ну или попробуйте заменить на ПМ210. Говорят он даже в отдалённых полях стабильно работает.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 14:18
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •