Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 225

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #211
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Удалил все сетевые переменные из проекта, задал сетевой адрес 1 и создал новые переменные. После этого применил их в алгоритме и экпортировал в json. Поскольку в облаке в основных парамерах прибора адрес тоже 1 и других приборов в аккаунте нет, то проблема с адресами и регистрами исключается. Обновление в облаке происходит. Функции чтения и записи на всех параметрах 03/16, я их не менял после импорта из json. Типы параметров тоже: unit16 и float. Пробовал менять скорости передачи в проекте и в облаке одновременно: 9600 и 11520. Пробовал менять таймауты, сейчас 50 и 600 соответственно. Разумеется звонил витую пару и раз 15 проверил: А-А, В-В. Единственное, что не сделал, так это резистор 100к не параллели, ибо негде взять его в этой деревне. Через месяц примерно будут ПНР станка, и я снова буду командирован. На тот раз мне нужно быть полностью готовым. Запасной Пр200 у заказчика есть. Неужели придётся брать ещё один Пе210?
    Добрый день.

    К сожалению, в вашем случае нужно понять кто и как передает (или не передает) запросы.
    Для этого нужен сниффер.
    Подойдет любой RS485<->USB конвертер, например АС4.
    Затем нужно включить его в сеть, и подслушать общение.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  2. #212
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    11,007

    По умолчанию

    owen.png
    у меня на скрине показана следующая ситуация, прошлым летом я заменил трм202 на ПР200, сперва отключил трм-ку о пропаже связи остались данные в облаке, та самая ошибка 255. Затем подключил ПР, она выдавала некие значения текущей температуры, за не надобностью, когда мне восстановили горячее водоснабжение я просто выдернул из розетки удлинитель который запитывал ПР и ПЕ, в облаке остались последние правильные значения, ошибки нет потому что не фиксировалась потеря слейв устройств, в событиях есть только запись что потеря связи, т.к. шлюз перестал отвечать облаку.
    Поэтому нужно обращать внимание на все, горит ли зеленым галка в дереве устройств на против объектов подключенных через конкретный шлюз, какое время обновления, не превышает ли оно заданные времена опроса. Если сейчас идет опрос, а на объекте не будет, проверить сетевые настройки шлюза, может он не получает динамическую адресацию или проблемы со статикой. Количество предметов взятых собой в командировку не гарантирует исправления проблемы если не понимать что нужно делать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    owen.png
    Поэтому нужно обращать внимание на все, горит ли зеленым галка в дереве устройств на против объектов подключенных через конкретный шлюз, какое время обновления, не превышает ли оно заданные времена опроса.
    Не надо меня запутывать, я и сам запутаюсь В первом моём сообщении на эту тему имеются скрин-шоты, на которых видны зеленые галки, обновления и т.д., и т.п.

  4. #214

    По умолчанию

    а на галки пофиг. я тут приводил скрины, за которые меня объе**кали на которых есть зеленая галка и данные нормальные, а связи ужо нет...

  5. #215
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Не могу подключиться к ПЕ210. W8. нет драйвера. по инету не получается. Из документации перебрал IP адреса.
    Как подключится через USB??? Мне нужно изменить настройки сети.

  6. #216
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Не могу подключиться к ПЕ210. W8. нет драйвера. по инету не получается. Из документации перебрал IP адреса.
    Как подключится через USB??? Мне нужно изменить настройки сети.
    Добрый день.

    Драйвер скачивается здесь:
    https://owen.ru/product/pe210/docume...n_and_software

    Там же скачивается конфигуратор.

    Процесс подключения по USB описан в руководстве по эксплуатации, которое так же скачивается по ссылке выше.
    Внутри руководства смотрите главу "7.1 Подключение к ПО «OWEN Configurator»" (стр. 14).
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  7. #217
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Если бы он там был, в смысле драйвер.
    Ссылка пустая.

  8. #218
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    332

    По умолчанию

    Поправим.

    При установке конфигуратора драйвер предлагается установить.
    В установщике есть галочка.
    Пока предлагаю установить его так.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  9. #219
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Поправим.

    При установке конфигуратора драйвер предлагается установить.
    В установщике есть галочка.
    Пока предлагаю установить его так.
    Еще на странице ПВ210 есть.
    https://owen.ru/product/pv210/docume...n_and_software
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  10. #220
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Как можно было подключиться по инету, если в инструкции с сайта один адрес, а железке другой. или я чего-то не понимаю?
    Изображения Изображения

Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 14:18
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •