Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 232

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    еще раз, есть связь с мсд или нет я не спрашивал, меня интересует состояние шлюза, на против того который подключен к мсд есть галка как у меня( в текущее время шлюз без питания и галка серая у прибора "двести" ну и у остальных кроме плк)? Вложение 52259
    да, все именно так

  2. #192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну тогда пора переходить к скринам, заводской номер нужен который через конфигуратор и что задано в облаке
    1.bmp12.bmp

  3. #193

    По умолчанию

    почему на последнюю страницу не перекидывает?

  4. #194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    без проблем добавляется это да, а то что я писал заполнить поля только со звездочками не сделали, зачем поле заводской номер заполнено, если он используется как идентификатор ?

    ЗЫ и почему адрес прибоа 64, если писаль что тумблер в заводские настройки поставлен, а по умолчанию там адрес 16
    переделал, результат тот же

  5. #195
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210. На конвертере TTL-RS-485 дружно моргают Tx-Rx. На плате Arduino-UNO моргают Tx-Rx. На ПЕ210 промаргивают Ethernet и RS-485. Аварии нет. В облаке данных нет, не обновляются. Галочка "на связи" не активна (бледная). Может есть какие особенности. Шлюзов таких уже установил и подключил полтора десятка.
    Изображения Изображения

  6. #196
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Может там какая особенность с адресами. В Ардуино адреса начинаются с 200. В облаке с 512

  7. #197
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Поменял в Ардуино в настройках все адреса с 512. В облаке записал их в 16-м коде. Не хочет работать. OWEN OPC сервер все читает отлично через RS-485. ID шлюза 70339191232536828
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 18:30.

  8. #198
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    9,700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210.
    в какой документации нашли что к ПЕ нужно мак-адрес задавать?

    как насчет этих строк?
    Идентификатор – введите IMEI сетевого шлюза(указан на корпусе шлюза). Для шлюзов ПЕ210 и ПВ210 требуется ввести заводской номер шлюза
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #199
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Сначала вводил заводской номер с корпуса прибора. Было то-же самое. Кстати, вспомнил. раньше этот шлюз работал уже но с другим аккаунтом. Я с него этот прибор (номер шлюза) удалил. Потом зарегистрировал новый аккаунт и дальше никак. Последняя новость - перестал моргать светодиод RS-485. Моргает только Ethernet. Что это может значить?
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 19:41.

  10. #200
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Сначала вводил заводской номер с корпуса прибора. Было то-же самое. Кстати, вспомнил. раньше этот шлюз работал уже но с другим аккаунтом. Я с него этот прибор (номер шлюза) удалил. Потом зарегистрировал новый аккаунт и дальше никак. Последняя новость - перестал моргать светодиод RS-485. Моргает только Ethernet. Что это может значить?
    Добрый день.

    Для начала добейтесь чтобы ПЕ210 успешно выходил в облако (должна загоретсья зеленая галочка, возле имени прибора).

    Убедитесь что:
    1) в облаке прибор добавлен по заводскому номеру ПЕ210, и что он правильный;
    2) в сети есть интернет а ПЕ210 в этой сети пингуется;
    3) в сети не закрыт порт 25001 и доступен DNS 8.8.8.8;
    4) в облаке добавлен хотя бы один параметр для опроса (любой, не важно существует он или нет)
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 14:18
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52