Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 184

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #171

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить до 200/2000. Что то нездоровое тут.... по работе с эмулятором всё ок на 4800, а с вашим девайсом что то не взлетел....
    Проверил на столе с МВ110 на скорости 4800 - всё работает
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Попробуйте увеличить до 200/2000. Что то нездоровое тут.... по работе с эмулятором всё ок на 4800, а с вашим девайсом что то не взлетел....
    Проверил на столе с МВ110 на скорости 4800 - всё работает
    Вот и я не могу понять почему шлюз ответ не принимает. А какие параметры таймаутов на МВ110 были?
    Последний раз редактировалось bug32; 06.07.2020 в 10:35.

  3. #173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    А какие параметры таймаутов на МВ110 были?
    4800 8N1 таймаут символа 200, таймаут ответа 1000.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #174

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?

  5. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?
    Добрый день.
    Да нет, он простой, что валенок (сапог, а не пользователь форума).
    На самом деле я сам не особо понимаю, чем могу помочь... и где отличие между опросом вашего прибора OPC - шником и шлюзом.... разве что брак какой то с завода вышел, так вроде с эмулятором слейва всё работает, по вашим словам. Разве что d.syabitov может в облаке логи глянуть.

    P.S. Сейчас ещё 1 древний прибор возьмём - проверим. И гляньте версию ПО на ПЕ210. В старых версиях мог быть косяк с низкими скоростями.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #176

    По умолчанию

    Коллеги, вопрос.
    как настроить на ПР210 DNS?
    Пробую по схеме - назначить IP адреса (в конфигураторе) жму сервисную кнопку (пробовал разное время от 1 с до 20с)
    прилетают странные другие настройки ip устройства, масок и т.п.
    222.JPG
    1111.JPG
    Последний раз редактировалось MaiStar; 04.09.2020 в 11:17.

  7. #177

    По умолчанию

    Не настроите. В ПЕ210 (в отличии от Мх210), по умолчанию стоит настройка DHCP вкл. Ставьте статический IP и вбивайте DNS вручную
    Последний раз редактировалось e.filatov; 05.09.2020 в 19:58.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaiStar Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос.
    как настроить на ПР210 DNS?
    Для начала установите актуальную прошивку на ПЕ210, где поддержана функция "задать DNS вручную".

    Вот ссылка на обновление: https://owen.ru/documentation/799
    Для обновления понадобится компьютер и кабель microUSB.

    pe210ManualDns.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2020 в 09:13.

  9. #179

    По умолчанию

    Благодарю)

  10. #180

    По умолчанию

    Доброго времени суток форумчане!!!
    Вопрос следующий, как организовать связь МСД-200 с ПЕ210?
    К МСД по 485 подключениы 2 МВ110, МСД мастер, ПЕ210 подключен к МСД через 485 порт 1 (РС) , что делать дальше... Мануал не помогает..

Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 16:44
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •