какие настройки в облаке, сколько всего переменных опрашивается из облака, как настроен роутер соединяющий ПЕ с инетом
какие настройки в облаке, сколько всего переменных опрашивается из облака, как настроен роутер соединяющий ПЕ с инетом
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Снимок.JPG
из облака опрашиваются 3 прибора, в каждом по 2-3 переменных. Доступ сисадмины открыли.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день, вопросы новичка, приобрел ПЕ210 для связи c расходмером ИВК-102П. Связь с облаком есть, но значение любого параметра выдает ошибку 255. На расходомере индикация(счетчики RX и TX) показывает что соединение по RS-485 есть . До покупки пробовал связать с Оwen OPC server, все работало. В документации к расходомеру написано, что адреса параметров должны указываться только в формате логического адреса, а в Owen clowd адреса задаются в HEX формате.
Может быть это причиной ошибки 255 и как её устранить?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Нужно опросить пока только один параметр 332823 (Целая часть измеренного объема 1-ого счетчика). Сделал по инструкции к прибору так откинул старшую 3-ку, вычел 1-цу получил 32822.Так и вбил в Owen OPC server и все работает.
Расход жидкости.png
Да с помощью калькулятора перевел в HEX получил 8036. Ввел все в параметр Owen cloud.
Расход жидкости owen cloud.png
И ведает ошибку 255
255.png
Последний раз редактировалось bug32; 03.06.2020 в 15:57.
Добрый день, пока еще не работает! Отключил прибор от шлюза, и присоединил к пк. На пк в Owen OPC server все работает с такими параметрами:
ИВК-102П(параметры_1).png ИВК-102П(параметры_2).pngИВК-102П(работа_2).png
Все собрал обратно! Вроде такие же параметры вписаны в Owen cloud, но увы ,ошибка 255:
Owencloud_par.png 255.png
Так же проверял соединение на пк, через ПО изготовителя прибора(тоже работает), выдает такие значения:
ИВК-102П.png
Прошу помощи у администраторов и тех кто сталкивался с такой проблемой,бьюсь уже неделю, пока безрезультатно.
P.S. Так же пробовал опрашивать адреса которые и DEC ,и HEX имеют одно и тоже значение(0,1,2), но тоже 255.
Последний раз редактировалось bug32; 05.06.2020 в 10:50. Причина: ошибки
С соединением как с облаком, так и прибором все отлично! Облако показывает что прибор присоединен, у шлюза соединение по RS-485 тоже есть и опрос идет, на ИВК-102 есть внутренняя система диагоностики соединения. Но почему-то параметры не читаются, либо читаются не верно.
Шкаф ивк.jpg