Добрый день.
Отправила Вам ссылку на прошивку в ЛС
Добрый день.
Отправила Вам ссылку на прошивку в ЛС
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Спасибо,после перепрошивки заработало .
Добрый день!
Такая же проблема, что и выше. Нужна прошивка. Спасибо
Всем привет!
Вот прошивка для ПЕ210 с исправлениями.
Для установки понадобится кабель microUSB.
Список изменений
- Добавлена функция "установка пароля"
- Добавлена возможность задать DNS-серверы вручную
- Исправлена ошибка с восстановлением подключения к серверу
- Убрали установку произвольного идентификатора для подключения к облаку
Добрый день,после прошивки до последней версии ПЕ 210 ,с периодичностью 10-15 мин.(иногда 2 мин.) по всем данным идет ошибка 255 .Длительностью около 1 минуты . Облако перед ошибкой показывает задержку обновления 50-60 секунд .До 07.11.19 работало всё хорошо. Подскажите в чем может быть проблема? Ниже фото.таблица11.jpg
Добрый день. На тестировании небыло обнаружено проблем.
Какой протокол и настройки обмена? какой прибор опрашиваете? скиньте в личку
Пока что повесил прибор с МУ110-8р по Modbus RTU. Помониторю
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Доброй ночи! Подтверждаю ситуацию, описанную Романом К. 11.11.19 в конце рабочего дня прошил ПЕ210 новой прошивкой - проблема с "прибор не на связи" пропала, зато стала появляться "ошибка 255", причем от одного прибора очень часто, от остальных - либо очень редко, либо не наблюдаю совсем. На сети RS485 никаких работ или аварий не было, а про ошибку 255 я не вспоминал с момента начала знакомства с сервисом. Не понятно...
Доброй ночи! Подтверждаю ситуацию, описанную Романом К. 11.11.19 в конце рабочего дня прошил ПЕ210 новой прошивкой - проблема с "прибор не на связи" пропала, зато стала появляться "ошибка 255", причем от одного прибора очень часто, от остальных - либо очень редко, либо не наблюдаю совсем. На сети RS485 никаких работ или аварий не было, а про ошибку 255 я не вспоминал с момента начала знакомства с сервисом. Не понятно...
Приборы - ТРМ202 разных лет, проблемный - самый старый, 2008 г.в. Протокол - Овен.
Уважаемые, коллеги. Убедительная просьба - не устанавливать одинаковые значения для полей "Таймаут между символами" и "Таймаут всего сообщения".
То, что они установлены при добавлении прибора в облако, не означают их работоспособноть в Вашей топологии.
Приведу пример:
- У Вас в настройках остались дефолтные 100/100 мс. ПЕ210 (ПМ210) начали получать ответ от прибора.
- Таймаут всего сообщения считается с условной точки 0 мс.
- Допустим, последний байт сообщения пришёл на условной точке 20 мс.
- Флаг "пауза между символами" сработает на 120-й мс. отсчёта. Флаг "таймаут всего сообщения" сработает на 100-й мс. (хотя Ваш ответ уже лежит в приборе).
- Соотвественно ПЕ210 отправит на сервер "Ошибка 255".
Если у Вас, после перепрошивки возникли периодические "Ошибка 255" - попробуйте увеличить "Таймаут всего сообщения", особенно для старых устройств (не забывайте, что внутри есть параметр RS.dl, который создаёт искусственную паузу при ответе).
На вопрос "почему раньше работало" ответ один - Вам везло очень быстро получать ответ от устройства.
Для ModbusRTU рекомендую следующие настройки:
- Таймаут между символами - 50 мс.
- Таймаут всего сообщения - 600 мс.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)
Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.
ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU.zip
Последний раз редактировалось e.filatov; 12.11.2019 в 19:03.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210