    Добрый день. Не можем прописать ПЕ210. Пишет : Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!
    Зав № прибора 70339190132017484
    Покупали в Минске ПКП Техно.
    Помогите!

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Azil Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не можем прописать ПЕ210. Пишет : Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!
    Зав № прибора 70339190132017484
    Покупали в Минске ПКП Техно.
    Помогите!
    Добрый день!
    Скорее всего дилер продал ваш шлюз, который был уже в употреблении.
    Напишите письмо на почту owencloud@owen.ru и мы вам его отвяжем от аккаунта.

    К письму прикрепите:
    - фото шлюза, на котором видно серийный номер
    - фотографию паспорта на изделие
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  3. #133

    По умолчанию

    Добрый день. Не могу подключить ПЕ к сервису. ПЕ подключен к роутеру, ай пи адрес по DHCP получает, лампочка горит только питание, т.е. на сеть не ругается.
    В Овенклауде нет обновления. В Овен конфигураторе в состоянии Овенклауда пишет "Передача", потом через несколько минут перезапускается пишет "нет связи" и.т.д.

  4. #134

    По умолчанию

    Добрый день, точно такая же проблема как и в предыдущем посте. Подскажите варианты решения!!

  5. #135

    По умолчанию

    Добрый день.
    Отправила Вам ссылку на прошивку в ЛС
    С уважением, Новикова Маргарита
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН

  6. #136

    По умолчанию

    Спасибо,после перепрошивки заработало .

  7. #137

    По умолчанию

    Добрый день!
    Такая же проблема, что и выше. Нужна прошивка. Спасибо

  8. #138

    По умолчанию ПЕ210 | Обновление прошивки до 1.04.07

    Всем привет!

    Вот прошивка для ПЕ210 с исправлениями.
    Для установки понадобится кабель microUSB.

    Список изменений

    • Добавлена функция "установка пароля"
    • Добавлена возможность задать DNS-серверы вручную
    • Исправлена ошибка с восстановлением подключения к серверу
    • Убрали установку произвольного идентификатора для подключения к облаку
    Вложения Вложения
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  9. #139

    По умолчанию

    Добрый день,после прошивки до последней версии ПЕ 210 ,с периодичностью 10-15 мин.(иногда 2 мин.) по всем данным идет ошибка 255 .Длительностью около 1 минуты . Облако перед ошибкой показывает задержку обновления 50-60 секунд .До 07.11.19 работало всё хорошо. Подскажите в чем может быть проблема? Ниже фото.таблица11.jpg

  10. #140

    По умолчанию

    Добрый день. На тестировании небыло обнаружено проблем.
    Какой протокол и настройки обмена? какой прибор опрашиваете? скиньте в личку
    Пока что повесил прибор с МУ110-8р по Modbus RTU. Помониторю
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 389
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 01:25
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •