Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 225

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lepel_Kip Посмотреть сообщение
    Не помогло. все те же симптомы с "ошибкой DNS". Будем ждать прошивку.
    Проверил.

    Действительно сбрасываются DNS при перезагрузке прибора.
    Отправил в трекер для фикса.
    Спасибо за обратную связь.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    1,011

    По умолчанию

    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо

  3. #123
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110, например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.10.2019 в 12:17.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,639

    По умолчанию

    Нифига, практика показывает, что возможны и ДВА мастера только при условии синхронизации времени между двумя ПК и разделения во времени опросов.

    Только вот не всякое ПО на это способно...

    Коллизии правда не исключены в моменты перезапуска системы, когда начальный опрос может пройти не вовремя...

  5. #125
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110 например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Ну речь не о костылях...
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,639

    По умолчанию

    никаких костылей, все в рамках... закона
    одна Scada читает на 5, 15, 25, 35, 45, 55 секундах, вторая на 0, 10, 20, 30, 40, 50 секундах. При условии что синхронизация времени по одному NTP серверу, время на ПК будет совпадать. Для Slave глубоко фиолетово кто там Мастер.

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,639

    По умолчанию

    а кто сказал что писать нужно с двух ? хотя и это возможно, одновременности команды будут иметь место ессно и коллизии будут. Но как правило народ задается вопросом читать из двух мест совершенно по другим причинам.

    и опять же, время можно несколько изменить, при желании можно доработать механизмы записи, чтобы они так же выполнялись в определенные моменты времени.

    Я просто говорю, что возможно сделать двух мастеров и это уже даже проверял. Ессно это колхоз, но шо делать, если надо ?

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,639

    По умолчанию

    Ну да, ну да, а Овен Клауд это не колхоз для серьезных заказчиков

    На счет 2-х Scada зависит от ситуации, но есть другие решения иметь 2 Scada и при этом одного мастера для конечного устройства с RS485.

    А так да, это теоретическая возможность, правда проверенная на практике на столе. Такое внедрять не планирую, ибо нефик...

  9. #129

    По умолчанию

    Добрый день. Не можем прописать ПЕ210. Пишет : Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!
    Зав № прибора 70339190132017484
    Покупали в Минске ПКП Техно.
    Помогите!

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Azil Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не можем прописать ПЕ210. Пишет : Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!
    Зав № прибора 70339190132017484
    Покупали в Минске ПКП Техно.
    Помогите!
    Добрый день!
    Скорее всего дилер продал ваш шлюз, который был уже в употреблении.
    Напишите письмо на почту owencloud@owen.ru и мы вам его отвяжем от аккаунта.

    К письму прикрепите:
    - фото шлюза, на котором видно серийный номер
    - фотографию паспорта на изделие

Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 14:18
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44