Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

  1. #121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lepel_Kip Посмотреть сообщение
    ПЕ210 наконец-то соединился с ноутбуком через Ethernet. Ввел необходимые данные.

    Вложение 44654

    вот что появляется в списке устройств

    Вложение 44653

    Но после выключения/включения питания опять появляется ошибка DNS. Настройки остаются те же. Убирается ошибка повтором назначения IP адреса/dns через ethernet до следующей пропажи питания.
    Прошивка с возможностью пользовательской настройки DNS будет в ближайшее время (всему своё время). Пока что попробуйте заполнить все 4 поля предпочитаемым DNS. Возможно проблемы с приоритезацией
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Прошивка с возможностью пользовательской настройки DNS будет в ближайшее время (всему своё время). Пока что попробуйте заполнить все 4 поля предпочитаемым DNS. Возможно проблемы с приоритезацией
    Не помогло. все те же симптомы с "ошибкой DNS". Будем ждать прошивку.

  3. #123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lepel_Kip Посмотреть сообщение
    Не помогло. все те же симптомы с "ошибкой DNS". Будем ждать прошивку.
    Проверил.

    Действительно сбрасываются DNS при перезагрузке прибора.
    Отправил в трекер для фикса.
    Спасибо за обратную связь.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    950

    По умолчанию

    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо

  5. #125
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110, например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.10.2019 в 12:17.

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,263

    По умолчанию

    Нифига, практика показывает, что возможны и ДВА мастера только при условии синхронизации времени между двумя ПК и разделения во времени опросов.

    Только вот не всякое ПО на это способно...

    Коллизии правда не исключены в моменты перезапуска системы, когда начальный опрос может пройти не вовремя...

  7. #127
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110 например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Ну речь не о костылях...

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,263

    По умолчанию

    никаких костылей, все в рамках... закона
    одна Scada читает на 5, 15, 25, 35, 45, 55 секундах, вторая на 0, 10, 20, 30, 40, 50 секундах. При условии что синхронизация времени по одному NTP серверу, время на ПК будет совпадать. Для Slave глубоко фиолетово кто там Мастер.

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,263

    По умолчанию

    а кто сказал что писать нужно с двух ? хотя и это возможно, одновременности команды будут иметь место ессно и коллизии будут. Но как правило народ задается вопросом читать из двух мест совершенно по другим причинам.

    и опять же, время можно несколько изменить, при желании можно доработать механизмы записи, чтобы они так же выполнялись в определенные моменты времени.

    Я просто говорю, что возможно сделать двух мастеров и это уже даже проверял. Ессно это колхоз, но шо делать, если надо ?

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,263

    По умолчанию

    Ну да, ну да, а Овен Клауд это не колхоз для серьезных заказчиков

    На счет 2-х Scada зависит от ситуации, но есть другие решения иметь 2 Scada и при этом одного мастера для конечного устройства с RS485.

    А так да, это теоретическая возможность, правда проверенная на практике на столе. Такое внедрять не планирую, ибо нефик...

Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 389
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 01:25
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •