  1. #111

    По умолчанию

    Так, коллеги. Оставили панику.
    1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
    2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.

    Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важно
    Да ладно!
    А при не работающем разъёме Ethernet DHCP разве должен работать? По вайфаю что-ли? Так в нём его нет.

    И да - я настраивал Static IP по подсети - и тоже не работает! Вот ведь оно как.
    Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 10:31.

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    На приборе не горит ни один светодиод ни при каких обстоятельствах: ни при подключенном кабеле Ethernet, ни при отключенном.
    Ну тогда в сервис, ибо если не горит оранжевый светодиод - либо PHY микросхема, либо RJ45, либо отвал обвязки.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #115

    По умолчанию

    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!

  6. #116
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
    Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf

    ИВИТ.png Назначение.png Параметры.png
    Добавление прибора.png Общие настройки.pngСоздание параметра.png

    Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
    Спасибо!
    Добрый день!

    Согласно описанию протокола Modbus. Чтение input registers осуществляется 4-ой функцией.

    Описание не секретно, и доступно здесь

    Обратите внимание, регистры в облаке задаются в HEX формате, а в Вашем руководстве они даны в DEC, судя по всему.

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  7. #117

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги
    Имеется это чудо техники ПЕ 210. Конфигурация оборудования ПР200- ПЕ 210- маршрутизатор - 4G модем. Данная конфигурация проработала 18 часов и встала,
    Маршрутизатор ПЕ210 видится периодически хотя порт горит, пингуется хорошо второй день работаю с модемом помогите пожалуйста. КАК настроить помогите.

  8. #118

    По умолчанию

    Добрый день. имеются проблемы с настройкой двух ПЕ 210. Есть на руках собственно терминалы, ноутбук с Windows 7, Owen Configurator v 1.15.80.18372. Прошивка стоит 1,03,06.
    В связи с особенностями местного законодательства для гос.предприятий выделены особые адреса DNS. Поэтому необходима настройка DNS на самом ПЕ. Оба устройства соединяются с ноутбуком через USB при помощи интерфейса STM Virtual COM port, протокол Owen Auto Detection protocol. Настройку DNS там выполнить нельзя. На работе с серверами owen cloud коннекта нет (Ошибка DNS). А дома - есть. Поэтому есть желание подключится к ПЕ через Ethernet, но тут нет конфигуратор не видит устройство после нажатия сервисной кнопки. Соединение ноутбука и ПЕ идет напрямую. Пробовал питать ПЕ и через сеть 230, и через USB. Безрезультатно. Из инструкции не совсем понятно:
    1) Нужно ли заранее прописывать в ПЕ определенный IP адрес для соединения?
    2) Нужно ли прописывать какие-либо настройки для сетевой карты ноутбука перед настройкой IP адреса в ПЕ?

    Пробовал
    - устанавливать адрес по умолчанию для ПЕ/автоматической настройки для PC;
    - Назначал адреса из одной подсети (например 192,168,1,1 и 192,168,1,2; для обоих одинаковые маски 255,255,0,0)
    - назначал PC как шлюз для ПЕ
    Все варианты не работают.

    3) Может ли кто подскажет назначение перемычек на верхней плате? На XP2 и XP3 стоят перемычки.,

    Спасибо.

  9. #119

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) нет, не надо.
    2) Если используете функцию "Назначить IP-адреса", то не нужно. но стоит помнить, что в ПЕ210 должна быть включена настройка DHCP - "разовая установка кнопкой".
    3) XP2 - сервисная, для Вас должна быть снята, XP3 - физическая защита от записи по протоколам ОВЕН и Modbus.

    Подсказка - у Вас скорее всего брадмауер Шиндовс заблокировал конфигуратор. Такое случается, когда используется доменная политика разрешений внутри корпоративной сети
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #120

    По умолчанию

    ПЕ210 наконец-то соединился с ноутбуком через Ethernet. Ввел необходимые данные.

    1.jpg

    вот что появляется в списке устройств

    Вложение 44653

    Но после выключения/включения питания опять появляется ошибка DNS. Настройки остаются те же. Убирается ошибка повтором назначения IP адреса/dns через ethernet до следующей пропажи питания.

Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:39
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •