Здравствуйте, нужна программа АВР .. Есть схема могу выслать кому куда удобно.. У меня пр110 24 8 4
Сам не соображаю ничерта не получается
Здравствуйте, нужна программа АВР .. Есть схема могу выслать кому куда удобно.. У меня пр110 24 8 4
Сам не соображаю ничерта не получается
Последний раз редактировалось Сергей17-18; 28.03.2018 в 16:04.
Программа авр, у меня пр110 24 8 4 сам не соображаю
А придется начать соображать.
з.ы. где-то была программа для АВР с выбором приоритета, но явно не совпадает с вашей схемой, придется перепиливать. а сейчас мне точно не до этого.
Последний раз редактировалось melky; 28.03.2018 в 16:57.
Скорее всего либо нужно сделать такой же но за меньшие деньги или нужен диплом . И суда по схеме это не АВР. Это РУ на 2 входа с ручным выбором.
ТЗ супер, хорошо что не фото здания где это будет работать.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Согласен с комментариями выше, в данной схеме ПР не нужно (возможно даже вредно), удалите из схемы реле KV1, KV2 и ПР , да, и блок питания уже тоже не нужен , поставьте на каждый ввод РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ и будет Вам счастье.
В Вашей схеме ПР принимает решение о подключении ввода1 или ввода2 по наличию напряжения (не факт что оно корректное) на двух фазах А и В.