Уже что-то )
Теперь нарисуйте схему, обозначьте все элементы согласно вашего описания (насос Р1, Р2, клапан V1, V2 итд) и изложите описание с обозначениями.
Уже что-то )
Теперь нарисуйте схему, обозначьте все элементы согласно вашего описания (насос Р1, Р2, клапан V1, V2 итд) и изложите описание с обозначениями.
К первому пункту "1 стадия
включается клапан холодной и горячей воды.
Набирается верхний уровень.
включается вакуумный насос
закрываются клапан холодной и горячей воды
идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
Выключается вакуумный насос" не понятно с температурой воды? Есть какое то значение или нет? Должен ли происходить пуск первого цикла если в баке только по какой то причине только холодная вода ? Где и для чего мы создаем вакуум? Какой датчик дает команду что вакуум есть и насос вакуума в работе?
По пункту 2 "влючается клапан горячей воды
влючаются дозирующиеся насосы
набирается верхний уровень
выключается клапан горячей воды" Аналогичные вопросы и еще один КТО и чем измеряет концентрацию раствора? Какая температура?
Василий, если вы будете отвечать с такими лагами, то мы будем решать вопрос до пятого срока ВВП
А Вы ждали чего то другого. Далеко не первый раз уже всё заканчивалось попыткой написания техзадания.
Не такой это простой процесс.
Нужно просто абстрагироваться от процесса и представить просто ПР200 со входами и выходами. Если это пошаговая программа как в данном случае, то примерно так.
Исходная: Включен 1,4,6 входа. Включены 2,5,8 выхода.
Условие перехода на 1 шаг - включен 2 вход
1 шаг: Включены выхода 2,7,8
Условие перехода на 2 шаг - отсчёт 15 минут.
2 шаг: Включены выхода 1,5,6
Ну и т.д.
Вот тогда уже не вопрос набросать программу за полчасика, да отладить за пару дней.
А пролопачивать техзадание за кого то большого желания нет. Неблагодарное это занятие. Сталкивался не раз.
Тем более Пермь крупный город, специалистов найти на месте не проблема. Придётся конечно заплатить, а с этим всегда туго получается.
Вот ПОМОЧЬ человеку с программой святое дело для форума, тут я целиком за и насколько могу всегда стараюсь помочь.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ну, вы предлагаете человеку рыбу, а я - сеть
Так проблема в том, что ТС взялся сразу ловить сетями, не научившись на удочке.)
Ох и огребем мы за оффтоп, коллега, надо прекращать, дождемся же ТСа.
AND909 если не секрет маршруты на чем были сделаны? У меня на заводике операторы скручивали линии сами (трубы). При этом отдельно если заливаем в примный танк. Потом сепаратор. Потом восстановление через "гомик" . Потом пастеризация. Потом выгон продукта в танк для розлива.
Для маршрутов у нас моечные панели, типа такой:
molochij_zavod_3.jpg
На каждое направление - датчик, по которому определяется маршрут и загружаются рецепты.
Обычно пастеризаторы моют себя сами, хотя могут мыться и от центральной мойки, в любом случае по так называемому тех.заданию ясно что это не для пастеризационной установки, времена не подходят под СанПиН. Если используется вакуум, то это попытка создать мойку молоковоза. Концентрация может и не измерятся, если насосы-дозаторы настроены и растворы не самонаводящиеся, а покупные. Хотя если хватает денег на закупку моющих, должно хватить и на покупку моечной станции и закупать сухие МР