Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: помогите пожалуйста новичку

  1. #11

    По умолчанию

    нам нужен только верхний уровень бак на 100л

  2. #12

    По умолчанию

    тоесть вода набралась пошел цикл завершился вода слилась с началом следующего цикла вода опять набирается

  3. #13

    По умолчанию

    Знакомое ТЗ. Делал на кулачковом реле и пускателях систему промывки на молокозаводе. Промывка танков сепаратора и прочего. Как у меня было там 3 емкости .Контроль только верхний уровень и контроль температуры горячей вода . Пока вода не нагрелась клапан и насос не пускались. Ополоснули водой и в слив. Берём воду горячую +70( если память не поводит). Запускаем по кругу. Так минут 20. Потом раствор щелочи. Тоже гоняем по кругу. То что в трубах осталось в слив. Полоскаем холодной водой на проток в слив. Опять собираем "круг" и теперь кислота по кругу тоже минут 10-15. Потом все это полоскаем водой все в слив. Все линия промыта и готова к работе. Трассы собирали в ручную руками операторы. Только сразу начинай делать на ПР200 и ПРМ . А то на Пр200 и 110 у вас возможно не хватит входов и выходов управления.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Это называется СИП или CIP мойка. Примерно [ссылка удалена] вот так.
    Если растворы наводятся вручную, и температура тоже держится вручную, то особо сложного ничего нет написать цикл по времени.
    Я одну СИП мойку делал, там просто 4 цикла оператор включает вручную, последовательно. Время тоже он же отслеживает. Всё сделано на ПР110. На ПР по сути дела только переключение клапанов, ну и ещё один таймер для отключения одного из клапанов через 3 минуты в цикле мойки водой (по моему). Концентрация и температура тоже отслеживается оператором.
    Если надо, могу скинуть. Там правда ничего особенного и примечательного, поэтому ранее и не выставлял.
    А вот если завязывать температуру и особенно концентрацию растворов, ещё та задачка. Нужны ещё будут датчики концентрации температуры.
    Так что как написали коллеги Выше, без проработанного техзадания и начинать не стоит. А от него уже плясать по подбору оборудования и программе.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.03.2018 в 06:59.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Делал СИП мойку, но очень навороченную - 4 емкости (кислота, щелочь, вода чистая, вода вторичная) по 4м3, 4 контура циркуляции, поддержание уровней и концентрации растворов в танках, нагрев растворов, автоматические маршруты. Оператору нужно было только назначить объект мойки, нажать кнопку, да следить за наличием концентратов.
    Так что тоже могу помочь, нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертежь.

  6. #16

    По умолчанию

    спасибо что откликнулись щас попробую наваять чертеж и выложу

  7. #17
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гаврилов василий Посмотреть сообщение
    спасибо что откликнулись щас попробую наваять чертеж и выложу
    Нужен не чертёж а техзадание. Это две большие разницы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #18
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Ну не готов человек сразу ТЗ, начнем с малого.

  9. #19

    По умолчанию

    автомат промывки
    Техническое задание
    промывка
    1 стадия
    включается клапан холодной и горячей воды.
    Набирается верхний уровень.
    включается вакуумный насос
    закрываются клапан холодной и горячей воды
    идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
    Выключается вакуумный насос
    2 стадия
    влючается клапан горячей воды
    влючаются дозирующиеся насосы
    набирается верхний уровень
    выключается клапан горячей воды
    закрывается трехходовой клапан
    влючается вакуумный насос
    влючается молочный насос
    10 минут циркуляции с момента влючания вакуумного насоса
    после 10 минут выключается трехходовой клапан
    примерно 5 минут продувка
    молочный насос выключается
    после 5 минут выключается вакуумный насос
    3 стадия
    влючается клапан холодной воды
    набирается верхний уровень
    закрывается клапан холодной воды
    влючается вакуумный насос
    идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
    вакуумный насос выключается
    4 стадия
    влючается клапан холодной воды
    набирается верхний уровень
    закрывается клапан холодной воды
    влючается вакуумный насос
    идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
    вакуумный насос выключается

  10. #20

    По умолчанию

    что то вроде того

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  4. помогите, пожалуйста, новичку!!!
    от AlexandrYF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:47
  5. Помогите пожалуйста
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •