Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК-154 и TraceMode6 через Modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-154 и TraceMode6 через Modbus TCP

    Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей задачей. Цель - разработать систему сигнализации в TraceMode для установки химводоочистки. Сигналы приходят на ПЛК154 . Далее по протоколу обмена Modbus TCP необходимо через прямой драйвер (без использования OPC ) подключить к Trace Mode. Сделала на подобии следующего примера https://www.youtube.com/watch?v=cmUQDohX_ms. Но почему то в трейсмоде 0 выдает.
    Подробнее во вложении все расписала.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Вы бы лучше проект Trace Mode приложили.
    Делал такую же задачу на СПК207 - все ОК получилось.
    Какой у Вас атрибут достоверности канала в МРВ?
    Последний раз редактировалось SA104; 27.03.2018 в 06:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Доброе утро. Спасибо за ответ. Высылаю проект в тресмоде
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Что означает атрибут достоверности? я с трейсмодом если честно не особо знакома

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Проект надо весь, т.е. всю папку. Все экраны и каналы пустые.
    Атрибут достоверности - в запущенном МРВ меню вид - панель МРВ
    Пример - https://cloud.mail.ru/public/65WB/H3F7Up8xH
    Если атрибут Т- данные достоверны (есть связь по каналу), если F - нет.
    По Modbus TCP этот атрибут не сразу устанавливается при пропадании связи, примерно через минуту.

  6. #6

    По умолчанию

    Во вложении высылаю проект в Codesys и tracemode. Связь с ПЛК через TCP устанавливается, а вот с трейсмодом даже профайлер не хочет запускаться.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Есть фильмы по подключению ПЛК ОВЕН к TRACE MODE по TCP https://www.youtube.com/playlist?lis...6BomuyatbWKEJO и еще на сайте Адастры http://www.adastra.ru/products/drivers/owen_PLC/

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  2. ТРМ148 через OPC на TraceMode6
    от Turistov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:31
  3. TraceMode6
    от JoSaint в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 04:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 11:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •