    По умолчанию Вопросы по EnLogic и ПЛК-100.ТЛ

    Здравствуйте! На работе дали задачу по переделке фекальной насосной станции на автоматику. Имеется два насоса + 1 дренаж. Чтобы работала насосная в ручном, автоматическом и дистанционном режиме. Без дела лежит ПЛК-100.ТЛ. Вот на нем и решил собрать. В наличии сам ПЛК-100.ТЛ + 2 штуки МК110.4К.4Р +1 штука МВ-110.2А(за отсутствием 2А пришлось взять 8А). Возможно добавятся модуль DI или DO.
    В Enlogic столкнулся с некоторой загвоздкой. Добавил ПЛК-100.ТЛ, его входа-выхода (работают). Далее добавил по протоколу Модбас МВ-110.8А - работает, видит датчик температуры. А вот пытаюсь добавить по протоколу модбас модуль МК110.4К.4Р его нет. Есть только в списке МК110-4Д(Н).4Р, вот его и добавил; из параметров видит только наличие связи, а параметры по входам-выходам не показывает. Как в список модбас добавить устройство МК110.4К.4Р ?
    Есть ли ограничения в Enlogic по количеству каналов в пробной версии? Саму ТМЛ использовать не будем, т к уже есть SCADA СИМП ЛАЙТ. Хочу в Enlogic создать проект, загрузить в ПЛК100ТЛ и для связи с СИМП ЛАЙТ использовать ОРС-сервер Enlogic.OPC.Server. ТМЛ пробная версия.
    Еще вопрос: по прошивке ПЛК100ТЛ. Есть ли новая прошивка на него? и если есть то прошивать как обычный ПЛК100?
    Заранее спасибо!

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте! Среда разработки (модуль "Контроллеры") бесплатная, вы можете настроить программу для ПЛК и загрузить в него. Есть новые прошивки,Обновление исполнительной системы для ПЛК-ХХХ.ТЛ.pdfПО_embSoft_ПЛК-100-23.03.17.rar в архиве поменяйте расширение файла на .tar
    Файл Mb-OWEN.IO нужно подменить в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO (по умолчанию) в группе ОВЕН модули ввода-вывода будет МК110-4к-4р.mb-owen.rar

  3. #3

    По умолчанию

    Не получается обновить. А можно поподробнее про замену расширения. Пробовал по всякому не получается. Может есть файл с уже поменяным расширением?

  4. #4

    По умолчанию

    Обновление доходит до середины и пишет ошибку "Ошибка. продолжить передачу? Повтор или отмена"
    Новый точечный рисунок.rar
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Рамон74; 23.03.2018 в 13:58.

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    на форум можно выкладывать файлы только определенных форматов. Для Файла ПО_embSoft_ПЛК-100-23.03.17.rar нужно включить средствами windows опцию отображения расширений файлов и изменить с .rar на .tar и этот файл не распаковывая загружать в ПЛК-100.ТЛ

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Добавил Mb-OWEN.IO модуль 4К.4Р в программе EnLogic увидел, но перепрошить ПЛК100ТЛ так и не удалось.
    Еще вопрос: в поле ФБД вставил элемент ИЛИ. На входе этого элемента вход 1 ПЛК, а на выходе ИЛИ - выход 1 ПЛК. Т е при срабатывании первого входа - срабатывает первый выход. Так вот загружаю прогу все вроде норм, но после загрузки этой простенькой проги, внутри контроллера что-то стало щелкать с периодичностью один раз в 3-4 секунды. Видимо какая то релюшка щелкает. Подскажите, щелкает это нормально или это что то не так?
    Заранее спасибо!

  7. #7
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Надо обновить исполнительную систему, тогда "дребезга" не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Обновить, всмысле перепрошить ПЛК ? Если перепрошить, то не получается. Менял расширение с rar на tar как саму папку так и внутри. Доходит до половины и пишет, что ошибка. В чем причина непонятно

  9. #9

    По умолчанию

    Перепрошил. Скорее всего неверно указывал пароль 3его уровня. Однако "дребезг" не совсем исчез. Сейчас щелкает один раз в минуту или две. Щелкает по разному. Бывает один раз в 30 секунд, в минуту, две. Заново перепрошил, загрузил пустую программу. Далее загружаю новую программу с тем же лог элементом ИЛИ. Так же щелкает
    Последний раз редактировалось Рамон74; 26.03.2018 в 14:53.

  10. #10
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    Перепрошил. Скорее всего неверно указывал пароль 3его уровня. Однако "дребезг" не совсем исчез. Сейчас щелкает один раз в минуту или две. Щелкает по разному. Бывает один раз в 30 секунд, в минуту, две. Заново перепрошил, загрузил пустую программу. Далее загружаю новую программу с тем же лог элементом ИЛИ. Так же щелкает
    Да, полностью его устранить не получается, мы сократили до возможного минимума "дребезг", но он все равно остается. Попробуйте на выход ФБ использовать другой DO, бывало и такое, что на другом выходе "дребезга" меньше. Данная проблема присутствует на всех ПЛК-100, под каждой средой исполнения. Нужно понимать, что это влияет на физический износ DO.
    Я бы рекомендовал Вам присмотреться к ПЛК-110.ТЛ, с этим ПЛК подобных проблем нет, и функционал контроллера намного больше, но он подороже.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. САУ МП - вопросы
    от ВЗМП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 13:42
  3. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:11
  4. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •