Оно понятно, что нужен другой ПЛК. В свое время по неопытности заказали этот "аппарат" и сейчас не знаем, что с ним делать. Знали бы заказали бы обычный ПЛК100. У нас есть обычные 2 штуки ПЛК100 и ПЛК 110. Такого дребезга не замечал. А с другой стороны почему должен браться "дребезг"? Я "наглухо" соединяю общий контакт с любым входом ПЛК100ТЛ. В ФБД беру первый, второй или третий выход или беру второй вход. Комбинирую по всякому. Все равно щелкает. Несколько раз включался самопроизвольно первый выход Что мне делать с данным аппаратом? Если проблема не решится придется покупать отдельный выходной модуль, а выхода ПЛК100ТЛ не использовать.