  1. #21

    По умолчанию

    ок попробую

  2. #22

    По умолчанию

    с этой прошивкой адрес не скидывается. Буду тестить прошивку

  3. #23
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    какой сейчас ip адрес у Вашего ПЛК-100.тл? файл подгрузили тот, что я сегодня Вам скинул?

  4. #24

    По умолчанию

    перепрошил последний файл. что интересно очень быстро обновилась прошивка. сейчас айпишник тот который нужен

  5. #25

    По умолчанию

    Внутренние выходные реле ПЛК100ТЛ так же щелкают. Для эксперимента подключил через один из выходов ПЛК внешнее реле на 220 АС. При щелканьи внутреннего выходного реле ПЛК, кратковременно отщелкивает и внешнее реле. Для тех процесса так не пойдет. Что еще можно сделать?
    Заранее спасибо!

  6. #26

    По умолчанию

    Пришлось дополнительно поставить выходной модуль МУ 110-224.16Р. От выходов ПЛК отказался. Вот так нормально. Этот глюк с выходами у всех ПЛК100ТЛ? или это единичный случай?

  7. #27

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста еще по одной проблеме. Заметил, что примерно через час после загрузки конфигурации в ПЛК перестают передаваться данные в SCADA (Симп Лайт). Причем передаются только данные входов и выходов ПЛК, а данные дополнительных модулей не передаются. Хотя на модулях идет опрос (на лицевой панели моргает лампочка RS-485). Прикрепляю скриншоты проблемы3.rar

  8. #28
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    установите соединение с ПЛК и посмотрите зарегистрирована ли исполнительная система (на вкладке контроллер, кнопка "Регистрация ИС"), не знаю подробностей того как Вы сделали "откат" плк, возможно нет регистрации.
    По поводу "дребезга" - тестируем, работы ведутся.

  9. #29

    По умолчанию

    Да, действительно, Энлоджик не зарегистрирована. Одни нули. А где взять серийный номер, код активации, регистрационный код? Откат сделал как вы и написали. В putty ввел #, вывелся список из 5 команд. 5 команда на очистку исп систему. Далее накатил вашу последнюю прошивку.

  10. #30
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    пришлите на tml@owen.ru серийный номер ПЛК и маc-адрес (все должно быть на корпусе прибора).

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. САУ МП - вопросы
    от ВЗМП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 13:42
  3. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:11
  4. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •