    Здравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом:
    Мой тензодатчик имеет по паспорту напряжение питания 10...12 В, в то время, как выход питания на модуле МХ110.224.1ТД составляет 2,5В. Предварительно подключил, показания и повторяемость стабильны.
    Правильно ли я понимаю, что у меня 2 выхода:
    1. Оттарировать как есть, но будет меньшая чувствительность датчика примерно в 4 раза.
    2. Подвести отдельно питание к датчику 12В.

    Так ли это, какие еще варианты вы видите?
    Могут ли поджидать какие нибудь подводные камни?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вы бы указали марку датчика, картина стала бы яснее.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик S образный четырехпроводной http://tokves.ru/s-obraznyie-datchik...tchik-sta.html
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8420.PNG 
Просмотров:	360 
Размер:	251.7 Кб 
ID:	36182  

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вот теперь понятно. И если мне не изменяют глазки, то четко написано "не более 12 В". НЕ БОЛЕЕ. То есть меньше завсегда пожалуйста.
    Так что смело подключайте без заморочек. У МХ110.224.1ТД Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока 2,5 В ±5 %.
    Это МЕНЬШЕ 12В.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю.
    Однако хотелось бы понять, вариант с отдельным подведением питания имеет право на жизнь с данным модулем?
    Последний раз редактировалось DDF; 23.03.2018 в 19:20.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. А зачем? Измеряется сопротивление. Зачем мудрить с напряжением? Каждое подобное устройство рассчитано на свое напряжение. http://www.radiomexanik.spb.ru/8.-pr...odatchiki.html это если интересно по принципу работы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Можно повысить чувствительность измерений веса с помощью прибора МВ110-224.1ТД используя внешний источник питания тензодатчика?
    Напряжение питания измерительного моста датчика от МВ110-224.1ТД составляет 2,5 В. Если датчик запитать от 10 В, то чувствительность можно увеличится в 4 раза. В установке использованы тензодатчики на 15 кг. Реально измеряют вес продукта 500…1000 г с тарой около 1 кг. Необходимая точность 0,5 г.
    Будет адекватно работать система измерения веса при подключении датчика по схеме, приведенной ниже?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТД.jpg 
Просмотров:	416 
Размер:	182.6 Кб 
ID:	51372

    R3 – для нагрузки источника 2,5 В прибора МВ110-224.1ТД.
    R1 и R2 – делитель 4:1 (например, R1=300 ком, R2=100 ком).

    Какие могут быть «подводные камни»?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТД.jpg 
Просмотров:	416 
Размер:	182.6 Кб 
ID:	51372
    Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
    Можно запитывать тензодатчик от внешнего БП по схеме, приведенной выше, при правильном выборе элементов делителя на R1, R2 и корректной настройке прибора на соответствующий диапазон измерений?
    В этом случае можно считать такой режим, как недокументированные возможности прибора.
    Хотелось узнать входное сопротивление +REF относительно -EXC.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
    Вам не нужны разработчики модуля, вам нужны разработчики АЦП, которая стоит внутри. Они вам, конечно, не ответят, но (в отличие от Овена) они прекрасно документировали свой продукт. Скачайте даташит на него и изучите.
    На мой взгляд то, что вы задумали - неправильно и корректно работать не будет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  3. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:01
  4. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •