Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение".

  1. #1

    По умолчанию СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение".

    Требуется выводить на экран 200 изображений при получении панелью по Modbus RTU одного числа от 0 до 199. Элемент "Динамическое изображение" допускает не более 16. Как бы это обойти? Оазбивать число на несколько и делать кучу регистров по 16 изображений? В общем надо типа элемента "вариационный текст", только для изображений.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Требуется выводить на экран 200 изображений при получении панелью по Modbus RTU одного числа от 0 до 199. Элемент "Динамическое изображение" допускает не более 16. Как бы это обойти? Оазбивать число на несколько и делать кучу регистров по 16 изображений? В общем надо типа элемента "вариационный текст", только для изображений.
    Вы не могли бы описать задачу, в которой объект может иметь одно из 200 изображений?

  3. #3

    По умолчанию

    Предприятие выпускает около 200 наименований похожих изделий. Оператору станка на панель выдается задание: "изготовить 12000 изделий типа124". На панель необходимо выводить фото изделия, чтобы не было пересортицы.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Предприятие выпускает около 200 наименований похожих изделий. Оператору станка на панель выдается задание: "изготовить 12000 изделий типа124". На панель необходимо выводить фото изделия, чтобы не было пересортицы.
    Я бы в данном случае рекомендовал выводить текст задания и изображение изделия в отдельном окне.
    С помощью динамического изображения (даже нескольких) это будет затруднительно - у этого элемента нет бита видимости.

  5. #5

    По умолчанию

    То есть передаваемый по модбасу номер изделия будет включать соответствующее окно? А так можно сделать?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    То есть передаваемый по модбасу номер изделия будет включать соответствующее окно? А так можно сделать?
    Да, конечно. Например, с помощью макроса.

  7. #7

    По умолчанию

    С макросами совершенно не умею работать. А как-то по-другому можно?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Это очень просто. См. пример.
    При необходимости можно также закрывать окна из макроса с помощью функции CloseWindow(ID), где ID - регистр с номером окна.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 16:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •