    Прошу поделится опытом эксплуатации СПК207.
    При эксплуатации трех СПК207 в течении двух с лишним лет наш опыт очень печален: плохой отклик тачскрина, были случаи зависания СПК, нестабильная связь с модулями вв, слетало загрузочное приложение. Работа СПК имеет круглосуточный режим круглый год.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Все то же самое с СПК110, причем загрузочное слетает примерно раз в год +1 месяц стабильно

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Больше года без проблем работает СПК207, правда режим не круглосуточный, выключают на ночь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Все то же самое с СПК110, причем загрузочное слетает примерно раз в год +1 месяц стабильно
    Ну хоть какая то стабильность есть

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Ага причем как назло в выходные))))

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    3 года эксплуатации. Число постоянно растет.
    В данный момент порядка 50 СПК207.
    Все работают 365х7х24.

    Проблемы были с М02 - периодически слетала прошивка (Зависает опрос одного устройства по Ethernet, перезагрузка как лотерея, либо все заработает, либо СПК в аут , со слов техподдержки - деградация памяти, вроде починили в новой прошивке, но мне не удалось ее залить в СПК)
    Все М02 поменяли на М04\М05.

    Проблемы с М04 - огни смерти . Проявляется обычно на наладке, если наладка прошла и СПК выжил - СПК работает нормально.

    Проблемы с М05 - при внесении изменений Онлайн - иногда экран уходит в спящий режим и не возвращается. Лечится перезагрузкой.

    На моей памяти загрузочное ни разу не слетало.
    Связь с модулями - зависит от модулей и от СПК (иногда приходилось ставить сопротивление, иначе опрос идет, данных нет (Легко вычислить, на передней панели лампочка опроса подсвечивается зеленым)). Иногда в тяжелых случаях переходим на библиотеки, что снимает все вопросы.

    Отклик тачскрина - не телефон конечно, но терпимо.

    Все СПК с Web, питание 24в.

  7. #7

    По умолчанию

    Вся беда в том, что осенью все СПК были поменяны на [M05], которые выслал Овен. Загрузочные приложения тестировались ими (Овен) на стенде около 2-х месяцев. Установили СПК, произвели обовление ПО по рекомендациям Овена. Все работало хорошо, но около двух месяцев. Потом опять сбои. Заказали еще один СПК в резерв и как видно не зря - один СПК из вновь установленных пришлось отправить в сервисный центр. Перезагружать СПК нет возможности - непрерывный технологический процесс.

Похожие темы

  1. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  2. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  3. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 10:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •