Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Несколько Modbus TCP Slave на СПК207

  1. #1

    По умолчанию Несколько Modbus TCP Slave на СПК207

    Читаю по Modbus TCP trace mode узел Unit ID=1.
    Нужен также доступ из другой асу по TCP к другим переменным. Добавляю устройство с Unit ID=2 и в trace mode летят эти данные вместо unit id=1.
    Делаю неправильно и нужно менять стандартный порт?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Читаю по Modbus TCP trace mode узел Unit ID=1.
    Нужен также доступ из другой асу по TCP к другим переменным. Добавляю устройство с Unit ID=2 и в trace mode летят эти данные вместо unit id=1.
    Делаю неправильно и нужно менять стандартный порт?
    Добрый день.
    Да, все верно - для каждого слэйва нужно использовать свой порт.
    Поднять несколько слэйвов с разными Unit ID на одном порту не получится.