Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Не запускается режим АНР в ТРМ232М

  1. #1

    По умолчанию Не запускается режим АНР в ТРМ232М

    Добрый день.

    Никак не получается войти в режим автонастройки, хотя все делаю по инструкции.
    Рабочий режим контура включен, АНР контура "ДА", а экран подтверждающий режим автонастройки из руководства так и не появляется.

    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 301 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Никак не получается войти в режим автонастройки, хотя все делаю по инструкции.
    Рабочий режим контура включен, АНР контура "ДА", а экран подтверждающий режим автонастройки из руководства так и не появляется.

    В чем может быть проблема?
    Для корректного запуска автонастройки необходимо чтобы прибор был в режиме "Нагрев" и текущая температура была ниже уставки градусов на 5-7.
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  3. #3

    По умолчанию

    Разобрался, в режиме ночь не работает, нужен именно режим "нагрев".

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 09:39
  2. ТРМ232М, ModBus
    от Alexon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:43
  3. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  4. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41
  5. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •