Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ

  1. #11
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    Регистрация
    24.04.2018
    Адрес
    Электросталь
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Логично! Спасибо за квалифицированный ответ!

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Обращайтесь, если что.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте! Тут сейчас просматривал инструкцию на преобразователь давления МИДА-13П (взрывозащищённый), производитель ЗАО "МИДАУС", г.Ульяновск. И там для ПД МИДА-13П с выходным сигналом 4-20 мА ограничивается максимальное сопротивление нагрузки = 1кОм. А, соответственно, необходимое напряжение питания датчика рассчитывается по формуле U=12+20*Rнаг., но не выше 36В постоянного тока. Видимо, исходя из имеющегося источника питания датчика со своим специфическим напряжением и подбирается сопротивление нагрузки, т.е. для подстраивания под имеющийся источник питания 12-36В. Можете прокомментировать? А если я хочу искусственно занизить выходные показания датчика (путём установки нагрузочного сопротивления выше 1 кОм и, соответственно, понижения тока через датчик) - такое может иметь место ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дворянов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тут сейчас просматривал инструкцию на преобразователь давления МИДА-13П (взрывозащищённый), производитель ЗАО "МИДАУС", г.Ульяновск. И там для ПД МИДА-13П с выходным сигналом 4-20 мА ограничивается максимальное сопротивление нагрузки = 1кОм. А, соответственно, необходимое напряжение питания датчика рассчитывается по формуле U=12+20*Rнаг., но не выше 36В постоянного тока. Видимо, исходя из имеющегося источника питания датчика со своим специфическим напряжением и подбирается сопротивление нагрузки, т.е. для подстраивания под имеющийся источник питания 12-36В. Можете прокомментировать? А если я хочу искусственно занизить выходные показания датчика (путём установки нагрузочного сопротивления выше 1 кОм и, соответственно, понижения тока через датчик) - такое может иметь место ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?
    Давайте прикинем падение напряжения на нагрузке в 1kOm при граничных токах:
    4mA - 4в, 20мА - 20в, т.е. максимальное падение на Rнаг не может быть больше 20в,
    Значит при нагрузке 2kOm прибор выдаст 10mA и не более, т.е. измеряемая величина застынет где-то на полпути своего диапазона.
    Это будет что-то вроде амплитудного ограничителя, а не пропорциональное понижение.
    Если Вам именно это нужно, то вперед.

  5. #15

    По умолчанию

    Так не выйдет, если общее сопротивление ТП будет превышать максимально допустимое для определенного напряжения, то ток ограничется не пропорционально, а на каком - то уровне. Например условно 15 ма. Всё что д.б. выше, будет 15 ма. Если Вы хотите получить вместо 4_20ма , например 2_10 ма, то нужно поступать иначе.

    PS: пока писал, EFrol ответил уже.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2023 в 12:39.

  6. #16

    По умолчанию

    Если Rнаг известна, то можно рассчитать Rш (шунтирующее сопротивление, которое подключить параллельно Rнаг), тогда ток будет пропорционально разделен между Rш и Rнаг. Извините Sergej_, Если снова Вас опередил.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если Rнаг известна, то можно рассчитать Rш (шунтирующее сопротивление, которое подключить параллельно Rнаг), тогда ток будет пропорционально разделен между Rш и Rнаг. Извините Sergej_, Если снова Вас опередил.
    Разумеется, только R ш параллельно входу, Rнагрузки это суммарное сопротивление ТП . куда может входить еще добавочное (ограничивающее R) и прочие, только не понятно зачем это нужно автору. Можно настройками прибора всё корректировать и оставить в покое токовую петлю
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2023 в 13:42.

  8. #18

    По умолчанию

    Сергей! Доступ к настройкам прибора для нас - недоступен по политическим соображениям (политика подрядчика - вынимателя денежных средств)! Поэтому и остаётся одно - корректировать первоисточник - токовую петлю!

  9. #19

    По умолчанию

    Уважаемый, EFROL! Одно амплитудное ограничение сверху - не нужно. Нужен полный сдвиг характеристики в область меньших значений (понижения фиксируемых прибором значений относительно фактически измеренных). Всё равно думаю над этим - и упрямо думаю, что это достигается искусственным разностным понижением уровня тока в токовой петле. Если сверху диапазона будет амплитудное ограничение, то снизу диапазона, соответственно - будет понижение нижнего порога измерения, т.е. сдвиг характеристики! Это так? Из Ваших ответов - понял что это НЕ ТАК! Пускай даже часть полезного и фактического минимального сигнала в 4mA будет отсечена прибором (попадание в т.н. "мёртвую зону" - или зону нечувствительности из-за понижения его до уровня, например в 3mA). Но нужен именно сдвиг характеристики датчика вниз посредством корректировки сигнала токовой петли! Понял одно - резистор надо ставить параллельно входу в прибор (шунт)!!!! Всем благодарен!!!!
    Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 31.10.2023 в 17:08.

  10. #20

    По умолчанию

    Если нужно пропорционально занизить, достаточно зашунтировать вход. Если сопротивление в приборе 100 ом, ещё 100 прикрутили- занизили в два раза. Если нужна другая пропорция , рассчитать не сложно. Зачем городить генератор тока, разве что нелинейно как то нужно изменить.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  2. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •