Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ

  1. #1
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ

    Здравствуйте! Установили датчик давления в испытательную комнату (ПД100) 4-20мА т.к. нам нужны Норм.Клим.Условия. Показания нет-нет но изменяются в Недопустимую сторону - то до 600мм.рт.ст, то 1200 мм.рт.ст. Стал разбираться. И чем больше читаю руководства по эксплуатации, тем больше запутался. В измерительном приборе вот такая схема
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ0.jpg 
Просмотров:	955 
Размер:	35.5 Кб 
ID:	36127
    Я (кстати) и подсоединил шунт на 50Ом. В руководстве по датчику такая
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100.jpg 
Просмотров:	722 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	36128
    И такая
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100-1.jpg 
Просмотров:	859 
Размер:	26.2 Кб 
ID:	36129
    Т.е мне предлагается подключить шунт чуть меньше 600Ом.
    Тут возникает вопрос:
    1 .А как правильнее всёЖ?
    2. Как сопоставить эти сопротивления на нагрузку в обоих руководствах, складывать, что-то исключить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вы путаете понятия "сопротивление нагрузки" и "сопротивление шунта".
    Шунт ставится на измерительную часть прибора. Его величина зависит от самого измерительного прибора. У 2ТРМ0 как Вы правильно посмотрели =50Ом.
    У других ТРМ может быть другое, оно оговаривается в РЭ.
    А на втором рисунке показано сопротивление датчика. То есть сопротивление нагрузки.
    Используя напряжение 24В, от того же ТРМ, никаких дополнительных сопротивлений в нагрузку ставить не надо. Вот если больше 24В, ставится последовательно дополнительное сопротивление, для ограничения тока через датчик.

    Собственно сама измерительная часть прибора не измеряет ток. Она измеряет напряжение на шунте. Для универсальных входов типа ТРМ обычно используют внешний шунт. У блоков, заточенных завода под измерение только тока, шунт ставят внутренний. У некоторых универсальных приборов типа ПР 200 шунт стоит внутри, но перемычками он может включатся/отключатся. У некоторых переключения ДИП переключателями делается.
    Извиняюсь, если излишне подробно изложил.

    Если скачут показания, в первую очередь проверяйте контакты и крепление датчика.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот если больше 24В, ставится последовательно дополнительное сопротивление, для ограничения тока через датчик.
    Ток через датчик не зависит ни от напряжения, ни от величины добавочного сопротивления. Он зависит только от давления.
    Сопротивление ставят для ограничения напряжения на датчике, и, соответственно, рассеиваемой мощности на его регулирующем элементе (транзисторе).

  4. #4
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Большое СПАСИБО за обстоятельный и подробный ответ-объяснение. Я это переварю. Ну и возникает следующий вопрос - по U.
    Пока тема соответствующая в другой раздел переносить не хотелось бы.
    Вот ПР200...
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200.jpg 
Просмотров:	753 
Размер:	14.3 Кб 
ID:	36130 выход по Напряжению сопротивление нагрузки не более 10кОм. В проекте у меня он будет управлять регулируемым блоком питания у которого входное сопротивления по напряжению 20кОм. так что нужно делитель ставить - уменьшать сопротивление?
    Последний раз редактировалось sertol64; 20.03.2018 в 08:21.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Ничего ставить не надо. Если действительно всё как Вы пишите.
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr200_2099.pdf
    стр.16 Внешняя нагрузка не менее, 2кОм
    НЕ МЕНЕЕ. Больше сколько угодно.
    А у Вас 20кОм. Так что нормально.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Спасибо! Хлопаю по плечу! Уже не первый раз мне помогаете....Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР.jpg 
Просмотров:	167 
Размер:	29.2 Кб 
ID:	36132

  7. #7
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    Регистрация
    24.04.2018
    Адрес
    Электросталь
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Ничего ставить не надо. Если действительно всё как Вы пишите.
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr200_2099.pdf
    стр.16 Внешняя нагрузка не менее, 2кОм
    НЕ МЕНЕЕ. Больше сколько угодно.
    А у Вас 20кОм. Так что нормально.
    Парни, вот начал изучать этот самый ПР200. Решил по"шарить" по форуму и по руководству, и вот первая непонятка - sertol64не зря засомневался, да и я тоже по поводу нагрузки. Как это можно объяснить всётаки - утверждение Уважаемого maximov2009 и Руководства, эти разногласияНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Uвых.jpg 
Просмотров:	622 
Размер:	88.4 Кб 
ID:	36837

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А в чём собственно Вы видите разногласие между моими словами и руководством? По моему никаких.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    Регистрация
    24.04.2018
    Адрес
    Электросталь
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А в чём собственно Вы видите разногласие между моими словами и руководством? По моему никаких.
    С уважением.
    Ну в Руководстве явно написано (я подчеркнул) от 2 до 10кОм нагрузка, а Вы утвержаете, что 20кОм - нормально. Либо это типа - "ни что не сгорит"?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. На выходе стоит операционный усилитель. Выходной каскад рассчитан на определённый МАКСИМАЛЬНЫЙ ток. Минимальный не оговаривается. Да и сами подумайте, что произойдёт с источником ЭДС (напряжением) если Вы сопротивление нагрузки будете увеличивать, хоть до бесконечности. Напряжение останется таким же. Оно контролируется ОУ через обратную связь.
    К тому же http://www.owen.ru/uploads/re_pr200_2099.pdf стр. 16 "Внешняя нагрузка не менее, кОм 2"
    Опять заметьте НЕ МЕНЕЕ, про верхнюю границу не слова.
    В приведённом Вами фрагменте скорее всего имеется ввиду стандартное входное сопротивление приборов ОВЕН, работающих с подобными сигналами.
    Другого объяснения не нахожу.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  2. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •