Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК110-60 [М02] нет связи

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 [М02] нет связи

    ПЛК110-60 [М02] настроен на доступ OwenCloud через GSM - роутер стороннего производителя.
    Данные PLCInfo:

    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 0.3.72
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 12:45:05 Oct 17 2017
    STM32 binary version 114
    MAC ххххххххххххххххххх
    IP 192.168.10.151
    GATE 192.168.10.1
    MASK 255.255.255.0

    Содержимое файла local_addres.dat:

    EMAC=ххххххххххххх
    IP=C0:A8:0A:97
    GATE=C0:A8:0A:01
    MASK=FF:FF:FF:00
    DNS=08:08:08:08
    DNS=00:00:00:00
    DNS=00:00:00:00
    DNS=00:00:00:00
    DHCP=0

    Общие настройки OwenCloud:

    Текущий идентификатор хххххххххххх
    Тип прибора ПЛК через Modbus TCP
    Новый идентификатор
    GSM-шлюз => IMEI, ПЛК => MAC-адрес
    Токен авторизации для ПЛК хххххххх
    Заводской номер 54234160332034926
    Название прибора Котельная на ул. Марьянская
    Категории улМарьянская
    Часовой пояс
    Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.
    Время хранения архива 90дней
    "Оперативный" период опроса 60сек
    Интервал опроса оперативных параметров
    "Конфигурационный" период опроса 60сек
    Интервал опроса конфигурационных параметров
    "Управляющий" период опроса 60сек
    Интервал опроса управляемых параметров
    Адрес в сети 1

    Связь продержалась несколько часов, отвалилась и больше не восстановилась. Подскажите пожалуйста в чем может проблема.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.03.2018 в 12:51. Причина: Убрал упоминание конкурента
    Стою на снегу в лыжи обутый,
    лыжи не едут, ...

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день.

    Связь идет через модем.
    Соответственно стоит начать проверку с модема.
    Ловит ли сеть, есть ли баланс на симкарте.
    Хорошо ли соединены провода.
    Возможно есть смысл подключить DHCP.

    Хотелось бы увидеть проект, может ошибки там.
    Может менялись сетевые настройки и т.п.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 20:12
  3. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  4. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 02:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •