Тема: Связь СПК105 с Master Scada 4D

  1. #1

    По умолчанию Связь СПК105 с Master Scada 4D

    Приветствую. Начинаю осваивать продукты. Есть задача связать панельный контроллер СПК105 по modbus c мастер скада 4d.
    У СПК105 один сдвоенный разъём с RS232 и RS485. (СПК107 не проходит по габаритам) По RS232 через преобразователь в Rs485 планирую связать с модулем вх/вых и тут проблем пока нет, благо есть много информации. А вот через RS485 связаться через адаптер AC4 с компьютером с master Scada 4d. Но из нескольких источников услышал, спк105 заточенны именно для локальной работы, а для связи с скадами необходим спк207.
    Так всё же смогу передать получить несколько десятков переменных? Не нашёл информации на этот счёт. Нужен OPC?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Вадим.
    СПК105 позиционируется как контроллер для локального управления в силу небольшого количества интерфейсов, тем не менее его можно опрашивать с помощью любого ОРС сервера с поддержкой ModBus RTU. Для этого достаточно подключить его через упомянутый Вами АС4 к ПК, настроить в проекте ModBus slave и настроить сам ОРС сервер .
    Подробнее ЗДЕСЬ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.
    Можно обойтись и без OPC-сервера - MasterSCADA 4D имеет нативную поддержку Modbus.
    Но следует понимать, что в любом случае придется приобрести лицензию рантайма для АРМ.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот! Я чувствовал что можно!) Лицензию купить не проблема, но на сколько понял, на первое время для теста часовой демо версии же хватит? Ещё у ms4d проблемы с запоминание переменных и состояний фб, но обещают устранить...

  6. #6

Похожие темы

  1. Master SCADA 4D
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 10:33
  3. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 21:41
  4. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  5. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •