Добрый вечер.
Вы пишите, что панель мастер, но в то же время "Так же в ПЛК для отправки данных на панель настраиваю функцию Read Holding Registers(3)" - вот это непонятно, может, у вас два мастера на шине? RS-485 подразумевает, что в сети только один мастер. Одно из устройств у вас должно быть настроено как слэйв. Если у вас есть опыт работы с Сонетом и нет опыта с панелью - я бы рекомендовал в качестве мастера выбрать ПЛК, а панель использовать как слэйв.
Если отправите ваши контактные данные на
support@owen.ru, то в понедельник сможем связаться с вами и помочь в настройке по TeamViewer.