Добрый день
Построил дом, делаю вентиляцию. Навязывают breezart, хотя мне больше подходит lossnay. Говорят lossnay очень чувствителен к перепадам температуры канального нагревателя перед ним, может защитно отключаться. А в breezart управление канальником уже встроено и все ок. Посмотрел breezart - там стоит ПИД-регулятор.
Параметры воздуха: 100-500 м3/час, нагревать с -30 до -10 - 0. Колебание температуры желательно в пределах 2-3 градусов (чтобы не чувствовалось в комнате если недалеко от диффузора).
Прочитал много, в том числе как работают ПИД-регуляторы, есть модели с функцией автонастройки параметров. Искал канальные нагреватели. Остались вопросы:
1) при разумном бюджете (30-40 тыс р) можно ли добиться чтобы колебание температуры было в пределах 2-3 градусов при постоянном расходе/температуре на входе, и +/- 5 градусов от целевой температуры когда меняется скорость потока (изменил скорость вентиляторов, поток изменился со 120 до 250 м3, или до 500м3 или обратно, с 500 до 120)? Если да, то подскажите пожалуйста как.
2) не нашел для своей мощности (0,36*500м3/час*20градусов=3600Вт) канальник с несколькими ступенями мощности или где в паспорте описано каскадное подключение ТЭНов к контроллеру - такие есть? можете посоветовать модель?

Заранее благодарен за ответы.