Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вопрос по использованию библиотеки UNM

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию Вопрос по использованию библиотеки UNM

    Появилась задача: принять посылки с двух устройств имеющих на борту интерфейс RS232, обработать принятое и передать третьему устройтству. Используем ПЛК100. Принимаем на порты RS232 и Debug RS232, передаем через RS485.
    Создали в конфигурации два UNIVERSAL NETWORK MODULE, посадили на один RS232, на другой Debug RS232. Принимаем посылки, обрабатываем. Создаем третий UNIVERSAL NETWORK MODULE, садим на него RS485. При загрузке выдается сообщение "Module not created Tamplate for a module Id=300 or ...". Скриншот сообщения во вложении. В результате не получается работать с портом RS485
    Ошибка выдается именно, когда создается третий UNM, к какому порту он привязан не имеет значения.
    Как работать с третьим портом, используя UNM?

    P.S. Прошивка ПЛК100 1.31.4
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Какая у вас версия прошивки?

  3. #3

    По умолчанию

    В прошивке 1.31.4 было ограничение на число модулей UNM. В прошивке 2.00.1 оно снято.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Вышлите пожалуйста прошивку на sergey_ng@mail.ru.

    Спасибо