Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #1

    Exclamation ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

    Здравствуйте, уважаемые друзья.
    12 февраля официально начались продажи контроллера для приточной вентиляции ТРМ1033!

    Это конфигурируемый контроллер с готовым алгоритмом работы.
    На данный момент готовы 5 модификаций:
    1. Приточная вентиляция с водяным калорифером нагрева.
    2. Приточная вентиляция с электрическим нагревом. (до 3-х ступеней).
    3. Приточная вентиляция с водяным нагревом и водяным охлаждением.
    4. Приточная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
    5. Приточная вентиляция с электрическим нагревом и фреоновым охлаждением.
    Хочется сразу отметить что количество готовых алгоритмов и возможность управления узлами вентиляции (например, увлажнитель, резервный вентилятор, рециркуляция и т.д.) будет увеличиваться.

    Новые функции, обеспечивающие простую настройку и эксплуатацию контроллера:
    • Мягкий пуск.
    • Каскадное регулирование температуры приточного воздуха.
    • Журнал аварий.
    • Недельные таймеры работы установки.
    • Журнал аварий с квитированием по времени.
    • Пароли

    Более подробную информацию можно найти на сайте
    http://www.owen.ru/catalog/trm1033_k...atcii/46024685
    Видеообзор контроллера https://youtu.be/hTzlPUw7Hvg
    Руководство по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1033.pdf

    Заинтересовались, но есть сомнения по работе? Тогда переходите по ссылке http://www.owen.ru/catalog/trm1033_k...atcii/39429555 и берите прибор на тест.
    А если остались вопросы, открыт к общению.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    А перезагрузка не помогает ?... а кто-то тут из Овен уверял, что в ТРМ1033 нет Лождика а сразу программа управления зашита... врут, демоны

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айдар121 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!
    Здравствуйте!
    Проверьте, пожалуйста, личные сообщения. Вам вчера написал наш инженер.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нельзя ли предусмотреть дистанционный запуск контроллера через дискретный вход? Так как не на всех объектах можно осуществить запуск по сети. В остальном вопросов по работе контроллера нет, все работает хорошо.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    Только вчера выпустили новую прошивку для всех модификаций с дистанционным запуском. Теперь вход №8 используется для такой цели.

    На данный момент прошивку могу выслать по запросу на почту n.pankin@owen.ru.

    инфрмация на сайте по подключению сегодня будет обновлена
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айдар121 Посмотреть сообщение
    Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.
    Приточка работает.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айдар121 Посмотреть сообщение
    Приточка работает.
    Спасибо за информацию.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Нужна расшифровка регистра 534(код состояния системы), 536(код состояния приточного вентилятора).
    Не нашел в руководстве адрес регистра - реальное время в контроллере.

Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •