Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #61

    По умолчанию

    Добрый день. Приобрели ТРМ-1033 для установки охлаждения воздуха. Проектировщик не дочитал РЭ к прибору, и при выполнении ПНР выяснилось, что не нужен режим "Зима-лето", так как он отключает один из контуров регулирования. Времени на замену ТРМов ПРами , хоть ПО и почти сделано, практически нет, долго будут идти в Казахстан. Почему нельзя перепрошить своим алгоритмом ТРМ-1033, используя его как ПР-200?

  2. #62

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возникла проблема у ТРМ-1033-02.
    Несмотря на замкнутые D11, D12 и D16, выдаёт несбрасываемые аварии "пожар" и "перегрев"...
    Что предпринять?

  3. #63

    По умолчанию

    Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
    Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  4. #64

    По умолчанию

    Версия 220В
    Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.

  5. #65

    По умолчанию

    Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-09-30_9-17-34.jpg 
Просмотров:	254 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44861
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  6. #66

    По умолчанию

    Дискретные вообще не замкнуты.
    ТРМ-1033-02, 220В.
    Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
    Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
    Всё, остальные входы и выходы пустые.

  7. #67

    По умолчанию

    Добрый день.
    DI1-DI8 - это дискретные входы.
    Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема1033входы.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44885
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  8. #68

    По умолчанию

    Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?

  9. #69

    По умолчанию

    Да. Согласно схеме.
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  10. #70

    По умолчанию

    Спасибо!
    Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
    Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...

Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •