Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #121
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    При пусконаладке, возникла проблема с двумя контроллерами ТРМ1033, а в частности в измерении AI3-AI4. Все датчики PT100, в настройках поставлены верно, AI1-AI2 пересчитываются корректно, а AI3-AI4 сильно занижена температура. Контроллеры ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.04.001 от 10.01.2020, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.16, один прибор 2021гв, второй 2022гв. Помогло только обновление ПО (ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.06.001 от 07.06.2021, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.27).

  2. #122

    По умолчанию

    Добрый день.
    Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?

  3. #123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeraD. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?
    Добрый день!

    В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

    Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm10...22282-1.78.pdf
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

    Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm10...22282-1.78.pdf
    Спасибо за оперативный ответ. Буду подробнее изучать руководство, но хотелось бы понять можно ли менять значения в графиках?

  5. #125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeraD. Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ. Буду подробнее изучать руководство, но хотелось бы понять можно ли менять значения в графиках?
    График Тобр от Тнар - настраиваемый. Для Тпом задается уставка. Подробнее описано в РЭ.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    График Тобр от Тнар - настраиваемый. Для Тпом задается уставка. Подробнее описано в РЭ.
    Ещё вопрос, возможно ли обмануть прибор? Вход Тобр сделать 4-20, подключить датчик давления, отградуировать шкалу в Кгс/см2 и забить в графике отношение уставка давления от Тнар?

  7. #127

    По умолчанию

    Здравтвуйте, у меня такой вопрос в ТРМ1033 алгоритм 00.00 я загрузил программу с лоджика, после этого конфигуратор перестал обнаруживать устройство. Могу ли как то восстановить изначальные настройки с алгоритмом 00.00? Или теперь смогу его использовать только как ПР200?

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bankok Посмотреть сообщение
    Здравтвуйте, у меня такой вопрос в ТРМ1033 алгоритм 00.00 я загрузил программу с лоджика, после этого конфигуратор перестал обнаруживать устройство. Могу ли как то восстановить изначальные настройки с алгоритмом 00.00? Или теперь смогу его использовать только как ПР200?
    Напишите, пожалуйста, мне на почту (k.korolev@owen.ru).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #129

    По умолчанию

    Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))
    Добрый день!

    Алгоритм ТРМ1033 можно изменить на другой готовый через Owen Configurator (см.п.11.3 РЭ - https://owen.ru/uploads/355/re_trm10...-22282-2.2.pdf). Сами алгоритмы являются интеллектуальной собственностью компании и не предоставляются пользователям. Поэтому, из ПР200 сделать ТРМ1033 не получится - требуется самостоятельное написание программы.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •