При пусконаладке, возникла проблема с двумя контроллерами ТРМ1033, а в частности в измерении AI3-AI4. Все датчики PT100, в настройках поставлены верно, AI1-AI2 пересчитываются корректно, а AI3-AI4 сильно занижена температура. Контроллеры ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.04.001 от 10.01.2020, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.16, один прибор 2021гв, второй 2022гв. Помогло только обновление ПО (ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.06.001 от 07.06.2021, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.27).