Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #71

    По умолчанию

    Чтобы не было аварии концевика клапана можно выставить "Вр.Открытия:0с.". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
    Подключение трех ступеней электрического калорифера показано на этой же схеме.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема1033входы.jpg 
Просмотров:	170 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	44927
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Соколов Посмотреть сообщение
    Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
    Вложение 44861
    Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

    PS Алгоритм 03
    Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 07.10.2019 в 20:18.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

    PS Алгоритм 03
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
    Итог: Косяки следующие:
    - неустановленное встроенное ПО
    - отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
    - отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
    - невозможность запустить оборудование без компьютера.
    В общем из описания можно самим сделать выводы.
    Всем удачи!
    !!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает
    Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 08.10.2019 в 13:43.

  4. #74

    По умолчанию

    Доброго времени суток, fgeorgiy58.
    Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
    При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
    или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
    что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
    (из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
    «Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сброс аварии.png 
Просмотров:	123 
Размер:	27.4 Кб 
ID:	45044
    Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
    Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
    Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
    Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
    Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
    https://owen.ru/documentation/641
    1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
    но возникают – спасибо за замечание добавим
    2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	USB.png 
Просмотров:	90 
Размер:	23.8 Кб 
ID:	45045
    3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол.png 
Просмотров:	100 
Размер:	39.1 Кб 
ID:	45046
    4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
    По поводу итогов:
    1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
    2) Поправим, писал выше.
    3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
    4) См. п.1

    Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
    а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Перепрошивка.png 
Просмотров:	127 
Размер:	21.4 Кб 
ID:	45043.

    Еще раз спасибо за замечания, успехов!
    Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 08.10.2019 в 14:17.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  5. #75

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
    Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
    Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).

  6. #76

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
    Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  7. #77

    По умолчанию

    ВКп - норма, а Вп теперь - авария...

  8. #78

    По умолчанию

    Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
    (Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)

  9. #79

    По умолчанию

    И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?

  10. #80

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Damirr.2012.
    Хорошо, без обид так без обид.
    Вот 27-я страница РЭ на ТРМ1033. Здесь представлено описание алгоритма работы приточного вентилятора.
    Для отключения контроля аварии Вп необходимо выставить в 0 настройки PDS Вкл и PDS Выкл.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Работа вентилятора.png 
Просмотров:	238 
Размер:	305.2 Кб 
ID:	45247
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Работа вентилятора.png 
Просмотров:	129 
Размер:	305.0 Кб 
ID:	45246  
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58