Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #81

    По умолчанию

    Добрый день. Проблема с ТРМ1033-220.01.00. Контроллер на объекте был запущен. Работал несколько дней. Потом остановился по сигналу ПОЖАР. После сброса все заработало. Проработал еще несколько дней и опять остановился по сигналу ПОЖАР. Опять же, сбросили и все заработало. В щите никакой пожарки не подключено. В чем может быть дело и как попытаться исправить?

  2. #82

    По умолчанию

    Добрый день. Вероятно, неплотный контакт на первом дискретном входе прибора или повреждение провода, из-за чего сигнал периодически пропадает. Еще могут влиять помехи со стороны другого силового оборудования, но первая причина наиболее вероятна.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #83

    По умолчанию Эл.тэн и ТРМ 1033

    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от moneyklk1 Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?
    Возможно, но замер температуры всеравно нужен дискретный, а алгоритм вполне не сложный.

  5. #85

    По умолчанию

    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лапин Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.
    Я правильно понимаю, что возможно заказать модификацию, где первая ступень может управлять ШИМ через пускатель первой ступенью тэнов и ещё будут поддержаны 2 ступени в обычном режиме вкл-выкл? Первый выход при этом будет релейным?
    Последний раз редактировалось moneyklk1; 09.12.2019 в 16:28.

  7. #87

    По умолчанию

    Не совсем. У прибора выход для первой ступени всегда аналоговый типа 0..10 В. Однако в самом приборе можно выбрать тип управления первой ступенью нагрева: аналоговый (плавное регулирование с выходным сигналом в диапазоне от 0 до 10 В) либо ШИМ. В случае ШИМ-регулирования на данном выходе прибора будет последовательность импульсов, где 0 В соответствуют отсутствию импульса, 10 В - наличию импульса на выходе.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #88

    По умолчанию

    Есть вопрос, умеет ли ТРМ1033 в системе приточно-вытяжной системы поддерживать сразу два параметра
    1. Температуру по датчику температуры.
    2. Приток воздуха по датчику СО2.

    Управление вентиляторами частотное.

    Если да, то какая модифицикация?

  9. #89

    По умолчанию

    Доброго времени суток, nordth.
    1. Температуру держать сможет
    2. Контролировать уровень СО2 прибор не может. Но это в планах на ближайшее будущее.
    Под ближайшее подразумеваю до конца этого года.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  10. #90

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Подскажите, несколько страниц назад вставал вопрос по поводу управления частотным преобразователем по 0-10В, ответ был не совсем ясный.
    Так умеет ТРМ1033 управлять частотником для регулировки расхода воздуха или нет?
    Спасибо.

Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •