Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, если вам необходим ПЧ, то на приточно-вытяжных алгоритмах не хватает аналоговых выходов на частотник. Вы можете взять отдельно на приточную систему и отдельно на вытяжку.
    ну у меня получается надо менять производительность в разных событиях "объекта" - когда всё нормально, это минималка, когда всё ненормально и всё вокруг работает - это максималка. Поэтому я не вижу алттернативы ПЧ, учитывая трёхфазный двигатель вентилятора.
    А вот вытяжка наборот простая - просто выход в атмосферу, ставить на неё что-то умное совершенно нерационально
    на приточно-вытяжных алгоритмах не хватает аналоговых выходов на частотник
    ну вот какие-то алгоритмы у вас непродуманные
    что даже типа модулем расширения я не могу никак дополнить функционал

  2. #162

    По умолчанию

    ТРМ1033 с алгоритмом 01.00. Есть ли возможность вывести на дверцу щита индикацию работы установки? Т.е. две лампы - зелёная и красная. Красная на DO8 при аварии. А зелёную, что всё хорошо и установка работает куда цеплять?! Есть DO4. В описании про него ничего не сказано. Можно ли его задействовать для этого?

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    ТРМ1033 с алгоритмом 01.00. Есть ли возможность вывести на дверцу щита индикацию работы установки? Т.е. две лампы - зелёная и красная. Красная на DO8 при аварии. А зелёную, что всё хорошо и установка работает куда цеплять?! Есть DO4. В описании про него ничего не сказано. Можно ли его задействовать для этого?
    Добрый день, DO4 к сожалению использовать не получится в алгоритме 01.00. Это свободный незапрограммируемый выход, который не задействуется. Выхода под нормальную работу не предусмотрено, о нормальноработающей системе информирует зеленый светодиод "работа" на лицевой панели ТРМ1033.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  4. #164
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,455

    По умолчанию

    poligon реле с перекидным контактом на аварийную лампу - типа NOT авария . Только питание не постоянное надо брать, а что-то, что запускает систему от другого выхода. Чтобы не горела, когда нет аварии и тухла при аварии, если на том выходе в работе все равно есть уровень.
    з.ы. колхоз...

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    зеленый светодиод "работа"
    Так в закрытом щите его не видно. Я поторопился и уже отверстие в дверце под лампу просверлил. По аналогии с Сегнетиком. А выход на подогрев жалюзи? Если не используется. Можно включать его при пуске и отключать при останове?

  6. #166
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,455

    По умолчанию

    Открыть приточный воздушный клапан - чем не устраивает?

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Открыть приточный воздушный клапан - чем не устраивает?
    Можно и так. Мне просто нравится, что когда идет процедура запуска лампа мигает, как запустились - горит постоянно. При условии что DO4 всё равно свободен.

  8. #168
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,455

    По умолчанию

    немного магии в обвязке на выходе из реле времени и простой реле можно и помигать даже если в контроллер нет доступа.

  9. #169

    По умолчанию

    Приветствую. можно ли использовать прошивку от ТРМ1033 в ПР 200 и наоборот ?

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Приветствую. можно ли использовать прошивку от ТРМ1033 в ПР 200 и наоборот ?
    В ПР200 нельзя загрузить прошивку ТРМ1033.
    ТРМ1033 можно использовать как ПР200, но потом обратно всё уже НИКАК НЕ ВЕРНЁТЕ (прошивку ТРМ1033 потом уже НЕ СМОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ)

Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02