Разобрался, подключение было правильно. Проблема скорее всего в том, что в прошивке 21.00 График обратной воды по умолчанию корявый, когда установил 4 точки в соответствии с графиком котельной клапан заработал. До этого не открывался даже когда обратка опускалась ниже 20С при Тнар 0С
Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?
Могу сообщить еще одну проблему в заводских настройках.
График обратной воды аварийный (НАГ)
Уставка аварийной температуры обратной воды, полученная по графику - 28,488
Получается когда к примеру наступает режим ночь и контроллер перекрывает подачу теплоносителя что бы снизить температуру подаваемого воздуха. Тобратки падет ниже 28С контроллер уходит в аварию, вентиляторы выключаются, клапан открывается на 100% и так по кругу.
Принцип работы аварии правильный, но мне кажется уставка для защиты от размораживания должна быть около 10С. в owencloud эти параметры так же отсутствуют.
Последний раз редактировалось Volan1980; 15.01.2024 в 12:17.
Добрый день, после некоторого времени эксплуатации ТРМ1033 есть вопросы.
Ситуация. Объект на расстоянии 240 км. По какой-то причине из города температура теплоносителя кратковременно упала до 20С и в последующем поднялась до 35С на двое суток. Что произошло ТРМ1033 ушел в аварию по низкой обратке и при последующих сбросах аварии переходил в режим "Прогрев ТО", не видел нужной температуры и уходил в аварию "не удалось прогреть калорифер за допустимое время", так как "График обратной воды (ВРГ и НРГ)" предполагает при 100% открытии клапана более высокие параметры обратки. Способов решить эту проблему дистанционно через owencloud я не нашел. Объект без отопления, пришлось ехать технику на объект и вручную через меню понижать "График обратной воды (ВРГ и НРГ)".
В связи с чем вопрос, связка ТРМ1033 и owencloud через ПЕ210 предполагает не только мониторинг но и дистанционное управление объектом но на сегодняшний день из управления я могу по большому счету только дистанционно включить/выключить и температуру выставить.
Необходимо иметь возможность не только дистанционно менять больше параметров но и иметь возможность дистанционно в режиме администратора блокировать аварии для того чтобы не оставлять объект без отопления.
Пример:
что-то с пожарной сигнализацией - вентутановка в аварии, ничего не сделаешь только физически ехать провода перекидывать
вышел из строя датчик давления - вентустановка в аварии ничего не сделаешь только физически ехать провода перекидывать
и т.д.
Добрый день!
подскажите, не могу понять - я могу при выборе прошивки 02.00 отключить в настройках ПЧ, потому как у меня его нет, он мне не нужен.
Или это "жосско" забито? Я могу это отключить, чтобы не было аварий? и я могу оставить тогда АО2 в воздухе, или туда надо может шунт какой-то повесить?