  1. #131

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.
    Здравствуйте, в планах такая задумка есть и уже идет сбор информации для формирования облика будущего прибора.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в планах такая задумка есть и уже идет сбор информации для формирования облика будущего прибора.
    Если куда стремиться, то вот цитата из Инструкции пользователя ПО современного контроллера с Bluetooth:
    "Контроллер μVent может быть оснащен беспроводными интерфейсами NFC и Bluetooth (в зависимости от модификации), что позволяет использовать смартфон в качестве дисплея контроллера.
    Визуализация информации из контроллера производится с помощью универсального приложения CAREL APPLICA, доступного в магазинах приложений Google Play Market для устройств на операционной системе Android и Apple Store для iOS."
    Экран конечно очень сложный у него для управления, спасает только приложение. У ПР205 экран поинтереснее будет.

  4. #134

    По умолчанию

    Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzba Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.
    Здравствуйте, попробуйте перепрошить контроллер , предварительно сохранив свою конфигурацию.
    Старший инженер группы технической поддержки

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось romanup; 12.12.2023 в 14:53.

  7. #137

    По умолчанию

    Добрый день!
    1) Только дискретный сигнал;
    2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
    3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
    Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)

  8. #138

    По умолчанию

    Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
    1. Менял дискретное/аналоговое.
    2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.

    Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.png 
Просмотров:	7 
Размер:	150.9 Кб 
ID:	72878
    Последний раз редактировалось Volan1980; 11.01.2024 в 20:05.

  9. #139

    По умолчанию

    Вы бы хоть модель кзр привели, а не только производителя. У многих свои особенные схемы подключения.

    И если на выходе трм нет напряжения, возможно входные сигналы блокируют работу, т.е. устройство просто не в готовности или в какой либо аварии и т.п.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-00-54-36-624_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	354.0 Кб 
ID:	72883
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 20:55.

  10. #140

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-01-11_21-06-43.jpg 
Просмотров:	13 
Размер:	49.4 Кб 
ID:	72884

    1. аварий, нет.
    2. насос, вентиляторы работают.
    3. контроллер в режиме - работа.
    4. Значения Тпр, Тобр уходят значительно ниже установленных.
    5. На АО1 синала нет.

Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02