Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #111
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.
    1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
    Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
    2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
    2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
    Инструкция на ТРМ1033:
    7.10 Алгоритм работы рециркуляции
    Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
    Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 11.09.2020 в 23:33.

  2. #112

    По умолчанию

    Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
    Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
    Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
    Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vts.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	51076  

  3. #113

    По умолчанию

    Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
    аналоговое управление и ШИМ.
    В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
    Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post288800
    Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
    В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
    Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?

  4. #114

    По умолчанию Некорректная работа ТРМ 1033

    Примерно год назад поднимал тему с некорректной работой ТРМ 1033 прошивка 01. При работе начинали скакать цифры, заданную температуру контроллер сам корректировал от минус 9 и выше (стоят +25).
    Совет был перепрошить. В итоге прошивка стоит. Сетевой фильтр тоже есть (изначально так же был). Но сбой приобрел следующий вид:
    1. Включение все Ок.
    2. Прогрев клапана Ок.
    3. Открытие клапана - сбой установленной температуры.
    https://drive.google.com/file/d/1Oz3...ew?usp=sharing
    При этом ради чистоты эксперимента частотник отключен. сигналы поступающие на входа так же поданы напрямую. Помех любых нет.
    Вопрос: это как-то лечится или нет? Такая же проблема и со вторым контроллером приобретенным в одно время.
    Наблюдается ли подобное на новых контроллерах? А то возникает мысль о том вообще стоит ли их использовать. Всё же ТРМ 33 в этом плане были на порядок лучше пусть и не удобны в управлении.

  5. #115

    По умолчанию

    Добрый день.
    Это режим падающей уставки ("ПадУст" на экране).
    Выдержка из руководства:
    После открытия воздушного клапана, уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению. Подробнее о режиме Падающей уставки см. раздел 7.5.2 (рис. во вложении).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПадУст.jpg 
Просмотров:	209 
Размер:	67.0 Кб 
ID:	52136
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #116
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0. Помогло после обращения в службу поддержки к Лапину. Температура притока стала равняться заказанной. К сожалению, этот режим не стоит по умолчанию. И в руководстве: "уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению", а на самом деле снижается к какой-то высчитанной, а не к заказанной. После отключения "Коэффициента влияния" - установка заработала правильно. Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 23.11.2020 в 11:05.

  7. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0.
    Поставил данный параметр на ноль и исчезли скачки. Спасибо.

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
    Если это второй контур на этиленгликоле то не страшно.
    А так проблема с этими цифрами. Не удачно сделано.

  10. #120
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
    Наоборот, была завышена и контроллер пытался её понизить за счёт понижения температуры притока. Заказывал +25*, +30*, +35* (при коэфф. влияния ОВ=3, без датчика помещения) - результат притока был ~+20. Поставил КВОВ=0, зона нечувствительности=0 - стало идеально +25,0*.
    Многие контроллеры (Сименс, Ремак ....) не используют график ОВ, а аварийная ситуация отслеживается по "Аварийной температуре притока" + капиллярный датчик. На снимках видно, что при заказанных +25*, пытается сделать +11*!!! Такой режим абсурден. К сожалению, поздно узнал о такой "способности" ТРМ, так как летом уже смонтировал в других районах приточки.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Приток 19,6 (1).jpg 
Просмотров:	200 
Размер:	110.9 Кб 
ID:	52240 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Приток 19,6 (2).jpg 
Просмотров:	200 
Размер:	100.7 Кб 
ID:	52241
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 01.12.2020 в 11:40.

Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •