Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #111
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.
    1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
    Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
    2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
    2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
    Инструкция на ТРМ1033:
    7.10 Алгоритм работы рециркуляции
    Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
    Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 11.09.2020 в 23:33.

  2. #112

    По умолчанию

    Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
    Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
    Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
    Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vts.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	51076  

  3. #113

    По умолчанию

    Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
    аналоговое управление и ШИМ.
    В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
    Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post288800
    Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
    В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
    Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •