Тема: Подключение ДТС014-50М к ТРМ500

  1. #1

    По умолчанию Подключение ДТС014-50М к ТРМ500

    Доброго всем времени. Помогите подключить термопару ДТС014-50М. Пробовал играться с выбором датчиков, не помогло. Может по схеме не правильно подключаю, может не туда захожу, но не появляется возможность выбора типа подключения 2х, 3х или 4х проводной. Показывает температуру +10 +22 но не реагирует на изменения. Так же, задам глупый вопрос: можно ли удленить кабель датчика проводом ШВВП 0,75мм2

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите, пожалуйста, полную маркировку датчика ДТС014.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Екатерина Аладышева Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, полную маркировку датчика ДТС014.
    ДТС014-50М.В3.20/1.6

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    Помогите подключить термопару ДТС014-50М.
    Добрый день. Это не термопара а термометр сопротивления. Схема подключения в зависимости от количества выводов на рис.7.3 РЭ http://www.owen.ru/uploads/rie_trm500_1980.pdf
    Выбор типа датчика в меню быстрой настройки - S.tyP=c.50 (именно с точкой). Или в полном меню раздел SEnS.Там же в разделе r.Con устанавливается количество проводов подключения.
    Медным проводом удлинять можно. В пределах разумного.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени. Помогите подключить термопару ДТС014-50М. Пробовал играться с выбором датчиков, не помогло. Может по схеме не правильно подключаю, может не туда захожу, но не появляется возможность выбора типа подключения 2х, 3х или 4х проводной. Показывает температуру +10 +22 но не реагирует на изменения. Так же, задам глупый вопрос: можно ли удленить кабель датчика проводом ШВВП 0,75мм2
    Здравствуйте! Вы подключаете датчик с трехпроводным выводом, должны быть задействованы клеммы 11, 12 и 13 для подключения датчика, и еще необходимо повесить перемычку между клеммами 13 и 14.

  6. #6

    По умолчанию

    Скажите, красны я цепляются на 12й пин?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    Скажите, красны я цепляются на 12й пин?
    У датчика 2 белых и 1 красный вывод. Белые контакты - в 11 и 12 клемму, красный - в 13 клемму. Между 13 и 14 клеммой нужно повесить перемычку.

  8. #8

    По умолчанию

    Огромное всем спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  2. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  4. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •